33问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风机安装图集
什么是
风机
原位控制箱?
答:
风机控制箱主要是用于控制风机的启动和停止,能和防火阀等消防联动。要做好消防排烟风机、防火阀之间的联动设计,也是需要提前设计好的。其中对
防排烟风机
控制箱提出了严格的要求,防排烟风机控制箱需要有一定的灵敏性和可靠性,必须控制设定好的逻辑向各个相关的受控设备发出联动控制信号,同时还可以快速接收...
厂房自然屋脊通风器能否作为自然
排烟
设施
答:
看了通风器厂家四川麦克威主编的国标
图集
11Cj33《通风采光天窗》,厂房自然屋脊通风器完全可以作为自然
排烟
设施
排烟
防火阀是常开还是常闭 排烟防火阀功能
答:
排烟防火阀是常开还是常闭 排烟防火阀应该是常开,可参见GB15930-2007。2007年07K103-1建筑
防排烟
及暖通空调防火设计
图集
和GB15930-2007说法不一致。图集还有280度常开、常闭排烟防火阀。按照排烟防火阀门的国标,应该是常开。咨询过北京是消防局有关专业人员:如果排烟阀
装
在排风兼排烟的管道上肯定是...
通风,
防排烟
系统的设计问题
答:
7、地下汽车库4000m2,设二个2000m2的防烟分区,每个防烟分区分别设置
排烟风机
。问消防补风风量如何计算? 答:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条规定,机械排烟补风量不宜小于总排烟量的50%。 8、纯住宅地下室自行车库采用自然排烟,开窗面积按(走道面积+最大无窗车库面积)×2%计算,还...
消防上正压送风口、
排烟
口的和
风机
的联动关系如何做,依据的是哪个规范...
答:
而在通风系统中,通风管道内的70度阀熔断,会返回消防控制室信号,然后通过消防联动设备关通风排风机、空调等设备,切消防广播,断相应层及上下的非消防负荷,开相应正压送风机和
排烟风机
,开排烟口和正压送风口,280度阀熔断后,返回消防信号,关正压送风和排烟机……我觉得楼主看看图纸就可以比较明白了...
做消防工程着重注意些什么问题?知晓的朋友请回复,谢谢!
答:
(4)所有阀门
安装
时,须有其固定支架,不得使与其连接的管道或泵等处于受力状态。 (5)喷头、水流指示器和橡胶软接头等的安装应在管网试压、冲洗合格后进行,喷头应严格按设计图纸布置。 (6)水流指示器、防火排烟阀和
排烟风机
等安装时有方向要求的重要部件,一定要检查是否反向;在水平管道上,水流指示器是否竖立安装;...
防火阀怎么区分是常开还是常闭?
答:
排烟
防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
双速
风机
控制模块消防返回信号怎么接线
答:
图片看不清,但是10d303-2
图集
有双速
排烟风机
的控制线路,都是连接的接触器转换后的继电器线圈的常开点,动作后常闭点。
消防
风机
控制模块怎样接线
答:
现有技术的消防、
排烟风机
的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组提供电源。而备用电源的配电线路相对复杂,具有一定的故障隐患。然而伴随着火灾发生与蔓延,正常供电系统与备用配电线路往往均受到破坏不能正常供电,使电动机失去电源,导致机械防烟、排烟系统失效...
通风
风机
套什么清单
答:
问题十:请问办公楼屋顶消防箱式
排烟风机安装
应该套哪些定额子目? 应套第九册(通风工程),第一册是锅炉等通风设备风机。屋顶风机一般都是屋面(地面)安装,下有混凝土基础,可以不设置钢基础,具体参照
风机安装图集
K101-1~4。要设置减震垫。定额风机安装是按照号来的你这个是高温排烟风机28#的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜