双速风机控制模块消防返回信号怎么接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-07
图片看不清,但是10d303-2图集有双速排烟风机的控制线路,都是连接的接触器转换后的继电器线圈的常开点,动作后常闭点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5dRcdWPWP4WP5WRRBB.html
相似回答
双速风机控制模块消防返回信号怎么接线
答:
图片看不清,但是10d303-2图集有
双速
排烟
风机
的
控制
线路,都是连接的接触器转换后的继电器线圈的常开点,动作后常闭点。
排烟
风机怎么接线
图解
答:
报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可
。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入,接控制柜的反馈。3、双速消防排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY...