防火卷帘门控制箱消防接线方式
海湾
消防
设备8301模块与24v 继电器和
卷帘门控制箱接线
图
答:
这个如图所示 其中:Z1、Z2:接火灾报警
控制
器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G...
消防
报警问题... 这是一张
防火卷帘门
的
接线
图谁能告诉我怎么接线?
答:
3、4、5、6接按钮 7、8、9接双动作模块输出 10、11、12、13、接电机行程开关 14、15;16、17;18、19接模块反馈 20、21接
控制箱
输出命令
防火卷帘门
两步降怎么
接线
答:
防火卷帘
费普福的接电
方法
是一样的,要更换一步降或者两步降只需要在
控制箱
内有个小开关进行以下更换就可以了。当然,
消防
模块进线是不一样的,一步降是一个信号,两步降是两个信号。
有备用电源的
防火卷帘门控制箱消防接线
法没有备用电源只有380v怎么接...
答:
380V是进的动力电,还有就是双面
控制
开关,你并联就可以的,还有就是调一下上指点和下指点,24V自己就有的,如果是和
消防
联动接的,在把24V信号线接到模块上就的可以的
消防卷帘门控制箱
怎么
接线
用不用模块
答:
这个
防火卷帘门
需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线控制的,具体的
接线卷帘门控制箱
有接线图。
福建安麟
防火卷帘门
的
消防
联动怎么连接
答:
联动模块有源的,
控制箱
内那两个拔插头要插在那两个头上
防火卷帘门控制箱
内弱电怎么接?
答:
这个
防火卷帘控制箱
不论有源还是无源,最好是都加中间继电器,这个连接的是下降和反馈,
接线箱
都有显示的。具体的需要根据现场的要求的一步降还是2步降。
防火卷帘门
点型烟感器怎么
接线
?
答:
烟感上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘
控制箱
发生连接,直接连到
消防
报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:由烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块发号使命,控制模块通过输出线控制的防火卷帘控制箱来控制
防火卷帘门
。
福建安麟
防火
卷门怎样接
消防
,需要几个模决来联动
答:
防火卷帘
控制箱
有相应
消防
端子,根据
防火卷帘门
所处位置,位于疏散通道处的,需要2个控制模块实现两步降,做防火分隔的,1个控制模块实现一步降。
普通
卷帘门
如何接入
消防
联动?
控制箱
必须是三相电源吗?
答:
普通
卷帘门
不需要
消防
联动的,这个只需要强切切断电源即可,在卷帘门上面的总
控制箱
直接脱扣非消防用电即可。