33问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘门控制箱消防接线方式
防火卷帘
利达
消防
模块
接线
图
答:
防火卷帘利达
消防
模块
接线
图:
防火卷帘门
在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和
控制
机构等组成。防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置
防火门
时的防火分隔。
消防
模块怎么
接线
答:
a.模块与
防火卷帘门
电气
控制箱
(标准型)
接线
示意图如图2-46(无源常开检线输入)、图2-47所示(无源常闭检线输入):b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的
方法
如图2-48所示:五、GST-LD-8302切换模块 切换对外端子示意图如图2-40:其中:NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子 O、...
防火卷帘门
安装步骤是什么
答:
2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气
控制箱
边。3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦。4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬。5、根据消防管理规定,
防火卷帘门
为
消防
专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品。6...
消防
各种设备怎样穿线
答:
穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 消防工程系统:消防工程系统包括:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(
防火门
、
防火卷帘
)等。烟感报警器:烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就...
防火卷帘门
在火灾报警
控制
器上怎么单独启动
答:
防火卷帘门
一般设有现地
控制箱
,控制箱内有控制回路。火警联动控制器可通过总线或多线
方式
实现远程控制。多线方式采用按钮直接电缆接入控制箱控制回路。总线则采用控制模块输出接点接入控制箱控制回路。总线控制既可手动也可自动,一般为自动方式。大致为感烟报警下降至一定高度,感温报警下降至底。
想问下
卷帘门
的
消防
探头的设置?
答:
将烟感和温感联入
卷帘门控制箱
然后在控制箱加模块 联入总线内 --- 特点是烟温感信号自动启动卷帘门,这个烟温感独立连接卷帘门控制箱,不经总线。卷帘门动作后,将落下信号通过总线输入模块报
消防
中心。 缺点是: 消防中心不能及时监控火灾现场,只有当卷帘门动作后,将落下信号通过模块报消防中心,...
防火卷帘电控箱
如何
消防
联动?
答:
防火卷帘
一般的都一步降的,烟感、温感报警或者手报按下的时候卷帘直接下降
防火卷帘门控制箱
怎样接
消防
线谁知道
答:
1、安装
卷帘门
的洞口上部不得设有通风管、水管等;2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;4、根据
消防
管理规定每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是很多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏...
消防
防火卷帘门控制箱
有哪几种工作
方式
答:
有以下五种工作
方式
,用户可通过4位拨码开关进行选择:(1)方式0:烟感、温感“或”逻辑延时两步降,即烟感或温感探测器有一个报警时,
防火卷帘门
就开始延时两步降。(2)方式1:烟感、温感“与”逻辑,延时两步降,即烟感和温感探测器都报警时,防火卷帘门才开始延时两步降.(3)方式2:烟感、...
海湾8301怎么接
防火卷帘
答:
防火卷帘控制箱
都留有无源信号接头或者24伏有源接头,
消防
信号只要给出接头即可费普福。