答:
第二节 渗漏排水(1.5学时)一. 渗漏水量的估算二.
集水井
容积的确定**
有效容积
;备用容积;安全容积;停泵容积三. 渗漏排水泵选择四. 渗漏排水泵的操作方式第三节 检修排水(1学时)一. 检修排水量计算排水
容积计算
;上下游闸门漏水量计算二. 检修排水泵选择泵型;水泵流量;台数;扬程三. 检修排水方式...
排水时
集水井
内水位应低于设计要求水位不小于
答:
建造
集水井
的注意事项 设计合理:集水井的设计应符合当地的规范和标准,具备足够的
容积
和流量能力,以应对预期的降雨或水源需求。确保集水井的结构稳固、材料耐久,并考虑进水口、出水口、格栅等设施的位置和布置。地理位置选择:选择合适的地理位置建造集水井,确保能够
有效
地收集到降雨水流或其他水源。考虑附近...
洗衣液水处理多少道工序
答:
洗衣液水处理11道工序。1、进水:导入洗涤剂的废水。2、格栅:将洗涤剂废水导入机械格栅,栅条间隙为5-7mm,以除去水中尺寸较大的杂物。3、隔油:将格栅后的废水导入隔油池,
有效容积
为150-160m3,以去除直径0.1毫米以上的油珠,停留时间为0.5-0.9h。4、集水:将经隔油处理后的水导入
集水井
...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些?求答案
答:
水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付.水泵不允许频繁启动,集水池
有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集 水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时.
集水井
应满足贮存20 min的一台...
大型及多层地下停车库的排水设计?
答:
(2)调节部分:即
有效
高度。地下车库排水流量不稳定,为保证潜水排污泵不因频繁启停而损坏电机,根据《建筑给水排水设计规范》要求,这部分贮水
容积
不宜小于井内最大一台泵在自控状态下5min的出水量。同时这一高度将对
集水井
的设计深度起到决定的作用。设计中,在满足控制设备的灵敏要求下,通常尽量压缩...
人防排污泵出顶板需要装防护阀门吗?
答:
针对人防工程需特别注意的是当人防地下室掩蔽人数较多时,由于战时不允许排水,要通过战时隔绝防护时间与生活、饮用水设计标准、掩蔽人数等
计算
战时生活污水量,
集水井容积
要保证战时生活污水的存储。集水井的容积要大于战时生活污水排放容积。对于战时没有电源保障的小型人防工程,要保障集水池的尺寸大小要满足...
消防电梯
集水井
可以作为平时排水用吗?
答:
消防电梯
集水井
不可以作为平时排水用。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层...
集水坑跟
集水井
一样吗
答:
设置积水坑的条件是:当有排水需要且排水设施低于室外排水管网时,比如在地下室或地下车库,需要通过设置一定
容积
的积水坑来暂时汇集需要排出的污废水或杂用水,当积累到一定水位时,(自动或手动)启动设在坑内的排水泵,将水提升到室外排水管网的高度,再通过室外管网排出。
集水井
定义1:电站厂房中收集渗...
消防集水坑是用来排什么水的
答:
消防集水坑主要作用是用于消防排水用,排除火灾时消防时产生的废水。
集水井
的作用:1、地下室的入口处一般设了截水沟,流入截水沟的雨、污水都被引到集水井中。2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水井中。3、为消防需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到...
集水井
和吸水槽有区别么
答:
简单的用消防水池个你做个比较:吸水槽是为了安装消防、喷淋泵组吸水管的构筑物(可供很多条吸水管并排安装),并且可以保证消防水池的
有效容积
得到充分利用。
集水井
一般是为了维修水池时的池水排空,里面一般安装潜污泵。