33问答网
所有问题
当前搜索:
集水井有效容积计算
筏板基础
集水井
什么作用?
答:
抽出的水应引致远离基坑的地方,以免倒流回基坑内。雨季施工时,应在基坑周围或地面水的上游,开挖截水沟或修筑土堤,以防地面水流入基坑内。该方法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的粘土层。设置积水坑的条件是:当有排水需要且排水设施低于室外排水管网时,比如在地下室或地下车库,需要通过设置一定
容积
...
消防设计步骤
答:
4、根据喷淋系统分区进行设备间喷淋系统平面布置(喷淋泵一般应设置试验管线,排水进入
集水井
);5、绘制喷淋系统轴测图,进行水力
计算
(一般采用流量迭加的作用面积法计算;计算目的为确定流量、管线管径、水头损失等);6、根据计算结果选择喷淋设备(设备选择及节流孔板计算参考消火栓给水系统);7、图纸完善及设计和计算资料整理...
地下室安装污水提升器的优势有哪些?
答:
可以直接与后排马桶相连,用于多场合一机提升的kompaktboy污水提升器
有效容积
仅为55L。维护检修便捷。传统的
集水井
排污方式一旦水泵发生故障,那么检修时人们免不了与脏水接触,而像泽德的污水提升器(特别是对于排放含粪便的污水提升器)水泵采用的是外置式安装,检修时不会与脏水接触,同时也便于操作,还降低...
求解:给排水设计中,地下室
集水井
如何确定及
计算
大小?详细一点,最好结合...
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定,我一般按消防70%水量
计算
,比如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S,排水坑
有效容积
不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米,确定坑尺寸为1...
地下室
集水井
设置数量及大小如何确定。集水井的消防排水量如何确定...
答:
一般集水坑的尺寸按1.2*1*1.5深(安装一台泵时,地面清洗排水,有两个及以上排水坑时)1.8*1.2*1.5深(安装两台泵时),潜水排污泵选10L/S,扬程15米左右即可。5.按4选择的集水坑要进行容积校核。消防电梯集水坑
有效容积
不小于3立方。污水,雨水废水均不小于5分钟泵的流量,地面消防排水的...
污水是怎么处理的
答:
处理程度
计算
:COD:(400-60)/400=85% ; BOD:(300-20)/300=93.3% ; SS:(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前
集水井
处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,N=2组,...
供水设备中排水泵的选择要注意什么?
答:
水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付.水泵不允许频繁启动,集水池
有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集 水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时.
集水井
应满足贮存20 min的一台...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些?求答案
答:
水池
容积
可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量
计算
。当排除火灾时的消防排水址时.
集水井
应满足贮存20 min的一台消防泵的流量。集水池的个数一般不少于2个,通常分散设置在便于污、废水汇集和就近排至室外的地方。集水池的
有效
水深一般为1.10一1.5 m,保护高度取0.3一0.5m,因污水中有机...
地下车库顶排水有什么设计要求
答:
对于2.2kW左右的潜水泵,其高度约在300~400mm. (2)调节部分:即
有效
高度。地下车库排水流量不稳定,为保证潜水排污泵不因频繁启停而损坏电机,根据《建筑给水排水设计规范》要求,这部分贮水
容积
不宜小于井内最大一台泵在自控状态下5min的出水量。同时这一高度将对
集水井
的设计深度起到决定的作用...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
集水池最低工作水位如何确定
集水井外扩怎么计算
集水井的深度怎么算
水井计算公式