33问答网
所有问题
当前搜索:
韦肯变频器
伟肯变频器
面板控制未激活是什么意思
答:
没有激活。
伟肯变频器
面板控制未激活就表示启动向导没有激活,或者是激活失败,需要重新激活,启动向导已激活,则选择面板的语言,按“Enter”键进行确认即可。
伟肯变频器
报警40是怎么回事
答:
变频器
内部板卡存在异常,有至少1块板卡不能被cpu识别。通常来讲,硬件已经损坏。作如下处理 首先在断电状态下,拔掉所有选件卡。重新上电:1. 若仍旧报出F40且不能复位-->控制板损坏。2. 若F40可以复位,那么逐个插上选件卡,找出变频器认定有问题的板卡。更换新的板卡即可。当然,你也可以考虑现将...
伟肯变频器
电抗器是输入还是输出?
答:
一般情况下,
变频器
自带的都是直流电抗器,尤其是大功率的变频器,自带直流电抗器的会更多,尤其是进口品牌的。部分品牌的变频器,会内置输入电抗器,或者是输入滤波器,内置输入滤波器的,多于内置输入电抗器的。配输出电抗器的,则是少之又少,市场上不大常见,或者是说基本上看不到。MLAD-VR电抗器 ...
世界上第一台
变频器
的发明者
答:
这就是世界上第一台
变频器
,是丹麦Danfoss量产 芬兰瓦萨,也叫VACON,中文是
伟肯
,目前属于Danfoss旗下独立品牌
怎样用
伟肯变频器
控制一台15千瓦的水泵(4级电机)
答:
用
伟肯变频器
控制一台15千瓦的水泵(4级电机)的方法/步骤:1、首先输入端子三相随便接,无相序,三相输出有相序。2、进M6菜单,将控制模式改成:I/O控制;3、变频器重启,设置电机参数;4、端子接线,6端子为公共无源点,6、8通默认正转,6、9通反转,4、5为默认4-20mA频率给定,18、19为默认0...
allssti是什么
变频器
?
答:
伟肯变频器
简介All In One系统宏:1、基本应用宏 2、标准应用宏 3、本地及远程应用 4、多段速控制 5、PID控制应用 6、多目标应用
HVAC
变频器
是哪个厂家?
答:
HVAC
变频器
是
伟肯
(苏州)电气传动有限公司生产的。
变频器
是什么年代出产的
答:
|Vacon Oyj是世界上一家
变频器
的专业制造商,专注于研发、生产、销售Vacon品牌变频器的大型集团公司。Vacon Oyj凭借其雄厚的研发实力、丰富的设计经验、独到的见解、营销和服务网络、优质可靠的变频器产品,成为世界交流变频传动领域尤其是低压变频器领域的主要领导者,芬兰瓦萨又叫VACON,中文也叫
伟肯
,目前...
伟肯变频器
主板跳看门狗故障,然后一直自动重启! 求解是哪里问题。_百度...
答:
几种可能性吧:第一,
变频器
受到外界干扰,或者是电网中的谐波干扰;第二,变频器软件故障,开机自检不同正常完成;第三,就是变频器的硬件故障,导致了该问题的出现。
请问
伟肯变频器
怎么恢复出厂设置的
答:
你好 恢复出厂值的操作方式大概有两种操作:第一种是通过在
变频器
停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。第二种 面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,即可恢复出厂值 希望对您有所帮助 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
伟肯变频器整流模块
伟肯vacon官网
豪肯变频器官网
伟肯变频器官网
深圳市福斯特电气技术有限公司
vacon变频器是什么品牌
伟肯变频器的功率
上海肯为变频器
vac0n变频