33问答网
所有问题
当前搜索:
风机排烟阀防火阀控制原理
排烟防火阀
的接线图是怎样的呢?
答:
所在防烟分区的排烟口或
排烟阀
开启,
排烟风机
通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装排烟
防火阀
。
280度
防火阀
与
排烟风机
间如何通过模块接线的
答:
阀门关闭后输出触点信号给
控制
箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。排烟
防火阀
安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于
排烟风机
吸入口处管道上),它的基本功能除了具有
排烟阀
的...
防火阀和
排烟防火阀
的区别
答:
并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。2、工作
原理
防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来
控制
叶片的转动。
排烟防火阀
是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的
风机
停止运行。
防火阀
和
排烟阀
有什么区别呢?
答:
防火阀
就是防火分区的隔断保护。
排烟阀
就简单理解就是一个排烟口,平时常闭,需要排烟才联动或者手动打开
排烟
机房有3个280℃的
防火阀
,都要联锁
控制
吗?只有一个排烟机控制箱,3...
答:
用最近
风机
房的
防火阀
接联锁到
控制
箱。
排烟防火阀
怎么接线
答:
所在防烟分区的排烟口或
排烟阀
开启,
排烟风机
通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装排烟
防火阀
。
火灾自动报警中
排烟风机
,280度
防火阀
怎么接线?
答:
这个联锁的端子 就是EF端子 动作后接通。这两个端子出来接线到
风机
配电柜的端子排就OK了(一般来说配电柜厂家都预留了
风阀
联锁风机的接口端子的,这个端子未使用之前都是用一个短接线串上的)
电动
排烟防火阀
为什么有人说平时是常闭有的说平时是常开呢
答:
1、常开型
排烟防火阀
,功能如下:(1)平时呈常开状态,火灾发生时,
阀门
保持开启状态。(2)当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。(3)输出阀门关闭信号,联锁
排烟风机
停止。(4)手动关闭,手动开启。2、常闭型排烟防火阀,功能如下:(1)平时呈常闭状态,火灾发生时,由
控制
中心输入DC24V...
排烟防火阀
与
排烟阀
一样吗?
答:
不一样,排烟
防火阀
平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭
排烟风机
。排烟阀平时是关闭的,当发生火灾时消防联动
控制
器会开启
排烟阀排烟
。
防烟防火阀和
排烟防火阀
答:
2、
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防
控制
中心远程开启,一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。
棣栭〉
<涓婁竴椤
22
23
24
25
27
28
29
30
31
涓嬩竴椤
灏鹃〉
26
其他人还搜