280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的

如题所述

280度防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。

阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机。

手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量。

机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械排烟:局部排烟和集中排烟。局部排烟方式:在每个需要排烟的部位设置独立的排烟风机直接进行排烟。集中排烟方式:将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟风机,通过排烟风机排烟。

凡是需要设置排烟设施又不具备自然排烟条件的部位都应设置机械排烟系统。具体说来,根据《高规》规定,一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设机械排烟设施。

扩展资料:

机械排烟设置要点:

(1) 设置机械排烟的前室、走道和房间的排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,排烟口平时关闭,当发生火灾时仅开启着火层的排烟口,排烟口应设有手动自动开启装置。

手动开启装置的操作部位应设置在距地面0.8~1.5m处。排烟口和排烟阀应与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。

(2) 排烟口距本防烟分区最远点的水平距离应不超过30m。

(3) 排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流风机,并应在风机入口总管及排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

(4) 机械排烟系统宜单独设置,有条件时可与平时的通风排气系统合用。

(5) 机械防排烟系统的风管、风口、阀门及通风机等必须采用非燃材料作保温,并应与可燃物保持不小于15cm的距离。排烟管道的钢板厚度不应小于1.0mm。

机械防排烟系统应定期检修和运行,以确保紧急情况下能及时启动。

参考资料来源:百度百科--机械排烟

参考资料来源:百度百科--防火阀

参考资料来源:百度百科--防排烟系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
280度防火阀接信号输入模块,平时常开,火灾时当温度达到280度时关闭,发出报警信号,报警系统应联动关闭排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处,作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。
排烟风机接控制模块(输入输出模块),与电动保温阀等联锁,火灾时报警系统提前关闭平时排风,联动打开排烟口,联动启动排烟风机(先打开电动保温阀后启动风机),并反馈工作状态。
第2个回答  推荐于2017-09-01
它们之间没有模块,一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。
有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
一般工程上的280防火阀就这两种方式停风机的!追问

系统图上画得是有一根线从防火阀至排烟风机的,是不是应该属于第一种,但是平面图上并没有配管!我跟你讲下具体的吧,从消防端子箱出二根电源线至防火阀模块,总线从烟感就近拉。至排烟风机是从端子箱拉4跟联动控制线至多线控制模块。比较像第二种停机方式。我对控制模块如何接线不懂还请教啊,比如防火卷帘门控制箱如何通过模块控制的?

追答

我觉得应以平面图为准,施工单位都是看平面图施工。
是第二种通过主机联动的方式关阀停风机。
控制模块接线也是非常简单的,你所说防火阀门有电源线,有信号线就是控制模块。
这种模块一般出线两对,一对为输出触点或电压信号,一对为反馈线。
接阀输出采用24V,反馈为无源输入。阀门的接线端子是有注释的。
卷帘门采用控制模块一般都是输出开关信号,无需24,反馈一样,都是4线。
这个要是还不理解建议你向自动报警的生产厂家要本设计说明书看下就明了了。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-12-23
那把年度防火三和排风排烟风机间。