33问答网
所有问题
当前搜索:
高压挂接地线的正确顺序
停电作业应如何
正确悬挂
警告牌呢?
答:
止步,
高压
危险!”的警告牌。此项警告牌在值班人员的监护下,由工作人员
悬挂
。在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的警告牌。在邻近其他可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、
接地线
和警告牌。
6KV
高压
开关柜的停送电操作
顺序
是怎样的?还有五防闭锁是什么?_百度...
答:
高压
开关柜的停送电操作
顺序
:停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。送电时顺序相反。五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电
挂接地线
或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。
用户变电站
高压
进线柜转检修是用户
挂接地线
还是供电局挂接地线
答:
高压
进线柜转检修是用户
挂接地线
。高压进线柜通常都是不设接地开关的,检修时由上一级的出线柜接地开关接地和现场挂接地线来保证安全,因此用户变电站是高压进线柜转检修是用户挂接地线。高压进线柜,即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。
隔离开关与断路器在
高压
线路中配合使用,合闸
顺序
是什么?有哪位朋友知...
答:
隔离开关都没有保护功能,也没有灭弧能力,所以应当在断路器接通回路之前合上,而断路器有保护装置,也有灭弧能力,一旦合在故障回路上,断路器的保护会立即动作断开回路。所以断路器在最终作为接通回路使用 所以隔离开关与断路器在
高压
线路中配合使用,合闸
顺序
是:第一步;检查隔离开关是否有
接地
(接地刀,...
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送电
顺序
答:
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反
的顺序
进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票已终结,
接地线
已拆除。
110kv变电所对一号主变停电检修,下级10kv开闭所应进行哪些倒闸操作...
答:
6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时
挂接地线
。7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其
顺序
与此相反。8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线...
电工的朋友请进…
答:
时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。 (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。 (3)核实接地棒的电压等级与操作...
...应将所有进出线部位都装设临时
接地线
,以确保检修安全。为什么是错误...
答:
停电 , 一般进线柜 的下端 需要
挂接地线
。 如果该配电室 按你的话全停。 该配电室 的出线柜需要挂接地线。 而该配电室 上级配电室 ,开关出线位置 需要挂接地线,挂牌。禁止合闸。而不是在该配电房开关上端挂接地线。