33问答网
所有问题
当前搜索:
高压消火栓的布置间距不应超过(
室外
消火栓距离
是多少?
答:
7.
消防栓的
选用要点:- 当建筑物在市政消火栓保护半径150米以内,且消防用水量不
超过
15L/s时,可不设室外消火栓。- 室外
消火栓应
沿高层建筑周围均匀
布置
,并
不宜
集中在建筑物一侧。- 人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5米。- 停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且
距离
最近一排汽车不宜...
室外
消火栓不应超过
多少米
答:
室外
消火栓的
设置
间距不应超过
120米。这一规定基于以下理由:一般而言,城市街区内的道路间距不会超过160米,而消防干管通常沿道路
布置
。因此,两条消防干管之间的距离也不会超过160米。该规定旨在确保沿街建筑能够在两个消火栓的保护范围内(我国城市消防队通常出动两辆消防车,每辆车需要一个消火栓)。国...
室内
消火栓布置间距
?
答:
室内
消火栓间距
如下:
不应大于
30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内
消火栓的间距
;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与...
消火栓的布置
有哪些?
答:
四、消防电梯前室应设室内消火栓;五、室内
消火栓应
设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;七、室内
消火栓的间距应
由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内
消火栓的间距不应超过
30m...
下列场所不可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位的是...
答:
【答案】:D 符合以下要求的场所可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位,
消火栓的布置间距不应大于
50.0m的标准: (1)建筑高度≤24m且体积≤5000m3的多层仓库。 (2)建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅。 (3)跃层住宅和商业网点。 (4)体积≤1000m3的展览厅、影院、剧场、...
消防泵房、
消火栓的
规范及规定
答:
二、消火栓:1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不
超过
15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外
消火栓应
沿高层建筑周围均匀
布置
,并
不宜
集中在建筑物一侧。3、人防工程室外
消防栓
距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且
距离
最近一排汽车不宜小于7m,距...
室内
消火栓间距
多少啊?
答:
因此,建筑物的设计和施工过程中,消火栓的布局和
间距
设置都是非常重要的考虑因素。为确保建筑安全和居民生命财产安全,室内
消火栓的布置应
遵循相关标准和规定,确保其间距设置合理、方便使用。同时,建筑物内的居民和工作人员也应了解消火栓的位置和使用方法,以便在紧急情况下能够正确、迅速地应对。
室内
消火栓距离
是多少?
答:
1. 室外
消火栓的布置
应确保在任一消火栓周围120米内,有至少一个其他消火栓,以便在紧急情况下提供连续的消防水源。2. 在高层工业建筑和甲乙类厂房内,室内消火栓的最大
间距不应超过
30米,而在其他类型的建筑物中,这一
距离不应超过
50米,以确保火灾时可以迅速使用消火栓进行灭火。3. 如果建筑物位于市政...
室外
消火栓的间距不应大于
多少米
答:
室外
消火栓的间距不应大于
120m。根据《室外消火栓安装》查询得知,室外消火栓设置要求:应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的
消火栓应
设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量...
室外
消防栓距
路边的
距离不宜大于
多少米?
答:
不宜大于2米。室外
消火栓应
沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧设置,并宜靠近十字路口。
布置
间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,距离一般建筑外墙不宜大于150m。对于工艺装置区,或储罐区,应沿装置周围设置消火栓,
间距不宜大于
60m,如...