常用
电线
及
电缆
(电压、电流、温度)数据表
答:
加热可达75度 插头:7A 12A 15A /125V 美规:300V 耐温等级:60、75、90、105,一般线上印75和105度的 插头:10A 13A 15A /125V 美规插头不印安培数 对了,
电线
只有电压要求,电流是指对插头的。A安培就是电流,V伏就是电压 ...
10KV系统
容量
5420KW距离500米,185平方的供电
电缆
够吗?
答:
高压电缆
选择主要看短路
容量
必须足够热稳定10千伏侧短路容量要供电局要进行计算才能确定般高压电缆较短路电流25KA 约120平. 短路电流31.5KA 约185平 140kw容量电流约280A,三台840A,由于三台同期率于1,类负载般取0.85左右,实际负荷电流约840*0.85=710A于500m内,要考虑电压降,按规选用表取适合,...
4000KVA变压器
高压
端要多大
电缆
有多大电流
答:
(假设
高压
端是10KV电压)4000KVA变压器高压端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
高压
侧用多大面积
电缆
如何计算
答:
就按额定功率去算线径的大小就可以了.2700KVA是视在功率.例如5120KW的额定功率.大概用(16*300)平方的线吧.
电缆
的大小与变压器
容量
的关系(多大的变压器用多大的电缆)
答:
电缆
的大小与变压器
容量
的关系,变压器容量越大,说明它目前或将来一定会带的负载和变压器容量相当才不浪费。所以主电缆一定要配套,比如100KVA变压器,可以带80kw,电流160安。需要电缆可以去查安全载流量,只要是户外的不管那一种可以满足需要就可以。没有安全载流量表,只是粗劣说一下,应该95就足够了。
200kVA的变压器需要配多大的
高压电缆
,低压最大的负荷能带多少kW。_百度...
答:
电压等级为10/0.4KV,
容量
200KVA的变压器需要配国标单根多股铜芯
电缆
95平方,如果选用组合电缆,120平方就行了。因为变压器的次级的额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A,所以选配国标单根多股铜芯电缆95平方。变压器可以带动负载,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
已知小区需要负荷20000KVA,需要架设一条
高压
10KV专线,求需要多大
电缆
...
答:
20000KVA,这个小区用电
容量
可是够大的,不会数字搞错吧?就按20000KVA来考虑吧,
高压
侧电流 20000/(1.732x10)=1154.73A 采用铝芯架空绝缘
电缆
:JKLYJ-10 1x240 或1x300 额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆,注意需每相两根并联输电,该电缆每根长期载流量240平方毫米为578A,300平方毫米...
给400v变压器
高压
侧接
电缆
用多大电缆?
答:
1.5Km 35mm2
高压
铝
电缆
电阻值:28.3/35*1.5=1.213Ω 线电压降0.1Kv可以负载:50/1.213=41A,41A*1.732*9.9Kv=703Kva 1.5Km 35mm2 高压铝电缆负载一台10Kv/0.4Kv的400Kva变压器是完全没问题的,富余量还是很大的。YJV22为铜电缆,YJLV为铝电缆,以上结果是以铝电缆来计算的。为提问...
高压
配电!800KVA变压器高压断
电缆
选择!详细计算(公式)
答:
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,架空线 3000以内的 铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,800KVA变压器
高压电缆
按安全载流量选择。估计...
10KV,250KVA变压器要选用什么型号的
电缆
?
答:
250kva的变压器额定电流在360安培左右。进线
电缆
可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从
高压
母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量埋地敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大
容量
冲击性的负载,铝...