10KV系统容量5420KW距离500米,185平方的供电电缆够吗?

10KV系统容量5420KW距离500米,185平方的供电电缆够吗?均为电机类负载,最大电机900KW。

第1个回答  2015-04-15
高压电缆选择主要看短路容量必须足够热稳定10千伏侧短路容量要供电局要进行计算才能确定般高压电缆较短路电流25KA 约120平. 短路电流31.5KA 约185平
140kw容量电流约280A,三台840A,由于三台同期率于1,类负载般取0.85左右,实际负荷电流约840*0.85=710A于500m内,要考虑电压降,按规选用表取适合,提供经验取用--------即1kw取1平毫米,140*3=420平毫米,建议用三根185平毫米拼接(取185考虑电缆拼用均流值)或二根240平亳米电缆拼接,500米供电距离内基本没问题
希望答帮助本回答被提问者和网友采纳