10KV电路停电,配电室
高压真空断路器
不跳闸?
答:
真空断路器
用在
高压
控制方面,分闸和
合闸
是通过专门的操作机构的,和主供电是否有电无关的。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户...
高压
配电柜
怎样
操作
答:
分闸1#进线柜的
真空断路器
:将上侧二次柜右下角的旋钮向左旋转到底,听到断路器分闸声音即表示分闸完成。用摇把将断路器从工作位摇到试验位。把I段和II段的出线柜断路器全部分闸。将2#进线柜的断路器从试验位摇到工作位。
合闸
2#进线柜断路器:旋钮右旋到底。合闸检查测量柜,看电压是否正常。合...
五防联锁是哪五防
答:
2、
高压
开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进
合闸
。3、高压开关柜内的
真空断路器
在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。五防连锁功能:1...
vs1
真空断路器
在电动
合闸
合不上时是否可以手动合闸
答:
不管是什么
断路器
,如果电动
合闸
不成功,要找原因,到底是合闸回路有问题,还是有闭锁导致不动作,如果是合闸回路有闭锁,不动作,则要接触闭锁,不可轻易手动合闸,如果和电气闭锁无关,只是合闸回路本身故障,不存在合闸后环流问题或者并网短路问题,当然可以手动合闸了。
真空断路器合闸
后,控制回路断开,那它是靠什么保持合闸状态的?我的描...
答:
描述不够严谨,首先控制回路断开,
真空断路器
保持
合闸
状态这是一种电气原理,也是一种机械原理,看你要问那一块,如果问的是机械原理,那么一楼的回答是正确的,操作机构的合闸挚子压住缓冲器,缓冲器是合分动静触头的直接机构,合闸的时候,缓冲器是被压住的,分闸按下去,缓冲器被释放,带动转轴运动,...
真空断路器
在试验位置可以分
合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
1、开关未储能。2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。3、综保
合闸
闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通。4、
高压
电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格
真空断路器
通常可分多个电压等级。低压...
高压真空断路器
,低压CW1-2000断路器等为什莫断电后需要储能,才能
合闸
...
答:
储能:就相当于,在射箭的时候要把弦往后拉满才可以把箭射出去,储能就是要一点点把
断路器合闸
机构中的弹簧拉开(使其有足够的动能把断路器合闸)。当弹簧拉满后储能指示牌就会跳出就可以合闸了。
高压真空断路器
价格及原理
答:
高压真空断路器
具有体积小又比较轻的特点,其实优点还有很多的。接下来就给大家详细的介绍一下关于高压断路器的知识。一、高压断路器的工作原理 以最常用的为例,1.电机回路,主要是储能给
合闸
提供能量的 2.合闸回路是用来合闸的 3.分闸回路用来分闸 4.防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,...
交流
高压真空
接触器由什么实现分闸
答:
断路器
是由弹簧操作机构操纵的,机构或分闸弹簧带动断路器的三相主轴转动,同时拉动绝缘操作杆和拐臂,使
真空
灭弧室的动,静触头打开或闭合,从而使断路器处于分闸或
合闸
状态。真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过...
高压
开关柜中的五防功能指的是什么?
答:
2、
高压
开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置
合闸
。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的
真空断路器
在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)5、高压开关柜...