真空断路器在试验位置可以分合闸,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却没合上

断路器里面的闭锁电磁铁也得电了,试验位置也可以
调试的时候只送了DC220v的电压 其他的都送(比如110v电压)
会不会跟综合保护有关,综合保护装置进行低压保护
不过有几台柜子他工作位置也可以合上

有好多种情况,请依次进行检查:

1、开关未储能。

2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。

3、综保合闸闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通。

4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。

5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。

规格

真空断路器通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等。额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。80年代以前,真空断路器处于发展的起步阶段,技术上在不断摸索,还不能制定技术标准,直到1985年后才制成相关的产品标准。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-01
有好多种情况,请依次进行检查:
1、开关未储能
2、断路器手车的工作位置限位开关不好用
3、综保合闸闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通
4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。
5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件
第2个回答  推荐于2017-09-19
断路器直接没动作,还是动作了没有合上。没动作的话,看看合闸线圈里串接的手车工作位置接点是否接通了。再就是接地开关连锁部分是否动作正确。动了没合上的话,可能是保护器设置问题。现在是初次实验还是用着的设备,情况不一样的。新设备的话,最好再查查线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-27
储能了吗?