33问答网
所有问题
真空断路器第一次合闸好使,正常分闸后,再合闸就不动作了,啥原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-22
分合一次后,断路器处于何种位置,如果处于分闸位置,是否听到电机的储能操作的声音,如果没有,那肯定是不能再合闸了,因为弹簧并没有提供能量,需要进行储能后才能进行合闸操作;如果断路器处于合闸位置,再按合闸按钮或者电动合闸,都是不允许的。希望能给你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPdhRchd54c405cPcR5.html
相似回答
真空断路器第一次合闸好使,正常分闸后,再合闸就不动作了,啥原因?
答:
分合一次后,断路器处于何种位置,如果处于分闸位置,是否听到电机的储能操作的声音,如果没有,那肯定是不能再合闸了,
因为弹簧并没有提供能量
,需要进行储能后才能进行合闸操作;如果断路器处于合闸位置,再按合闸按钮或者电动合闸,都是不允许的。希望能给你有所帮助。
真空断路器
在试验位置可以分合闸,但在工作位置
分合闸,合闸
按钮动了下却...
答:
1、开关未储能
。2、
断路器手车的工作位置限位开关不好用
。3、
综保合闸闭锁点没有复位
,复位后这个点才能接通。4、
高压电动机回路
,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格 真空断路器通常可分多个电压等级。低压...
...
真空断路器
控制回路只能
合闸一次
第二
次合闸就
合
不了
了 回路没问题...
答:
可能有两个防跳回路,就是断路器本身有个,继电保护装置也有,你可以任意拆除一个防跳回路
。一般你拆断路器的比较简单。能不能把图纸传上来我看看
大家正在搜
ZW32真空断路器合不了闸的原因
真空断路器合闸后马上跳闸
真空断路器分合闸回路
真空断路器短路跳闸能合闸吗
真空断路器怎样分合闸
真空断路器手动合闸
高压断路器一合闸就跳闸
真空断路器合闸步骤