33问答网
所有问题
10kv真空断路器释能时合闸按钮按不下去怎么回事?
你好,我想问问10kv真空断路器在检修位置时,开关在分闸时手动储能,但是释能时合闸按钮按不下去是怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2013-03-05
先用备用电源给合闸回路通电看能不能电动合闸,如果可以说明从合闸半轴以下部分的机构是没有问题的,那么问题就是在合闸按钮到触动合闸半轴部分,这时候拆开前面板看看按钮后面的连杆与机构是否发生干涉了, (另外先确认下,这台断路器有没有电动的合闸闭锁,如果有,要先通电解除闭锁)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dcd5P5WRR.html
其他回答
第1个回答 2013-02-21
连杆顶住了,把本体完全摇出来再合闸试试
相似回答
户内高压
真空断路器
合不了阀有大佬可以给我解释一下有哪些原因吗?
答:
不能合闸的原因及处理方法如下:(1)传动机构卡死或安装位置移动、调整不当
。应对传动机构进行检修,正确安装和调整传动机构。(2)
辅助开关触点接触不良
。应对辅助开关进行检查和修理。(3)
合闸线圈内部铜套不光滑或铁芯不光滑
,出现卡涩现象。应对合闸线圈内部的铜套和铁芯进行修磨。(4)合闸回路断线或...
真空断路器
手动储能可以
合闸
,自动储能不行。真空断路器控制开关合不上...
答:
断路器储能后只要不合闸释能,储能状态是一直保留的。
你这种情况可能是储能电机与储能弹簧的连接销脱落了
,你试试电机在空转还是不转?还有,你可以先手动储能,电动合闸;再电动储能,手动合闸。这样可以排除是控制线路还是控制开关的问题。然后把情况补充上来再分析。zn28配有机械装置,如果电动合闸时机械...
ZW7_40.5-1600-25
真空断路器
电动储能时有时会发生储不上能,合不了闸...
答:
你描述的这个现象,
只有一个可能就是合闸挚子没有复位
,卡在了合闸半轴缺口中,弹簧一储能到位,势能立即释放,不能得到保持。如不明白可以继续咨询。
大家正在搜
真空断路器短路跳闸能合闸吗
真空断路器分合闸回路
真空断路器怎样分合闸
真空断路器合闸后马上跳闸
真空断路器合闸步骤
真空断路器手动合闸
真空断路器合闸图解
10kv真空断路器型号
高压真空断路器10kv
相关问题
10kv变压器出线柜合闸按钮不能合上怎么回事
空气开关跳闸后,合闸按钮按不下去了是怎么回事
高压断路器释能后不能吸合是什么原因
户内高压真空断路器分闸按钮按不动
10kV断路器不能合闸
真空断路器不合闸状态时,按分闸按钮有作用吗?是不是需要调整分...
漏电保护器复位按钮按不下去了,是坏了吗?
各位大师:施耐德MTU06N断路器按分闸合闸、释能储能按钮都...