真空断路器手动储能可以合闸,自动储能不行。真空断路器控制开关合不上闸,请问是为什么?

真空断路器储能后会随时间的长短而消失吗?如果没有储能,一定要手动储能,手动合闸,手动分闸,而自动储能不上,断路器合不上闸。《线路有电,真空断路器绿色指示灯亮,红色合闸指示灯不亮,黄色储能指示灯不亮》
真空断路器储能后会随时间的长短而消失吗?如果没有储能,一定要手动储能,手动合闸,手动分闸,而自动储能不上,断路器合不上闸。《线路有电,真空断路器绿色指示灯亮,红色合闸指示灯不亮,黄色储能指示灯不亮》

断路器储能后只要不合闸释能,储能状态是一直保留的。你这种情况可能是储能电机与储能弹簧的连接销脱落了,你试试电机在空转还是不转?还有,你可以先手动储能,电动合闸;再电动储能,手动合闸。这样可以排除是控制线路还是控制开关的问题。然后把情况补充上来再分析。
zn28配有机械装置,如果电动合闸时机械装置动作,但合不上则说明机械联动有问题;如果电动合闸时机械装置不动作,则线路或熔断器有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-30
你可以先手动储能,电动合闸;再电动储能,手动合闸。这样可以排除是控制线路还是控制开关的问题。然后把情况补充上来再分析。
第2个回答  2018-05-20
真空断路器不能电动贮能是什么问题
相似回答