33问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量柜内部实物图
箱式变电站的结构
答:
由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,同时也可以有效地防止外力碰撞、冲击及发生触摸感电事故;其不利因素是对变压器的散热提出了较高的要求。
高压
开关室内安装有独立封闭的高压开关
柜
,柜内一般安装有产气式、压气式或真空式负荷开关—熔断器组合电器,其上安装的...
电能
计量
装置的分类?
答:
(4)Ⅳ类电能
计量
装置:负荷容量为315kVA以下的计费客户,发供电企业
内部
经济指标分析考核用的电能计量装置。(5)Ⅴ类电能计量装置:即单相供电的电力客户计费用电能计量装置。我国目前
高压
输电的电压等级分为500(330)、220和110kV。配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明...
12kv
高压
开关柜是怎样互锁的
答:
1#为进线隔离柜,2#为进线断路器柜,3#为
计量柜
,4#为压变,5#为出线柜。从一次方案图我们可以看出只有5#柜带接地开关,我们可以按本文前面介绍的联锁装置来实现开关柜的各项联锁功能,而1#-4#柜没有接地开关,
高压
回路有电时,不允许开门操作,防止误入带电间隔,防止带负荷分、合隔离开关(插头)。作为计量柜,...
高压
配电柜中pt柜与
计量柜
能二合一吗?
答:
空间够的话可以,PT是电压互感器,
计量
是CT
配电室的变压器,
高压柜
,
计量柜
,低压柜的进线顺序是怎么样的啊?希望好...
答:
首先是
高压
进线柜--PT\CT
计量柜
--高压出线柜--变压器---低压进线柜--低压出线柜 有些没有高压进线柜,而是直接进高压母线再到高压出线柜。通常柜都是带开关的!
为什么 有些
高压柜
有
计量柜
有些高压柜没有计量柜
答:
这个是根据供电局设计要求来的,
高压柜
没有
计量
的话低压测必须有计量,高压测有的话低压侧就不需要计量
10KV的
高压柜
的进线柜的有关电流互感器问题
答:
并对三相电流进行测量,所以10KV
高压
进线柜都采用三个电流互感器,以保证测量仪表的精确性。对于厂区内自用高压开关进线柜,如果对于测量精度没有很高的要求,且三相负荷又是平衡的,也可以采用在A、C两相上装两个电流互感器,并且通过这两个互感器差出B相电流,用于电量测量和电流测量。
高压柜计量柜
手车不在工作位置为什么总柜不能合闸
答:
计量
就相当于一个隔离开关,是不能带负荷操作,一般在计量和主进线之间会有一个电气连锁,在计量车上取一个常闭点,串进主进线的闭锁线圈达到,计量不在工作位置,主进线不能合闸,还有,在主进线取一个常闭点,串进计量的闭锁电磁铁,达到当主进线合闸,计量车不能摇进工作位置,这样就双重避免了...
我想请教:10KV
高压柜
如KYN28柜型,PT的选用,PT柜合
计量柜
的PT,提供操...
答:
PT柜用的PT,其功能主要为系统提供测量和保护用的电压信号,一段母线只安装一套,信号输出给该段母线上的其它开关柜;接线方式有Y型和V型两种;测量精度一般0.5级就可以了,保护等级10P,容量或根据综保和仪表的数量来确定。根据固定安装或手车式安装选择其不同的结构形式。
计量柜
用的PT,其功能仅为...
电能
计量
装置的分类?
答:
(4)Ⅳ类电能
计量
