33问答网
所有问题
当前搜索:
高支模专家论证如何组织
高度93米的索塔翻模需要编制专项施工方案和
专家论证
吗
答:
高度93米的索塔翻模需要编制专项施工方案和
专家论证
。根据查询相关资料显示当模板支承高度超过5米时,属于
高支模
方案,不仅要报监理审批,还要提交专家论证。翻模施工法是土木建设施工术语,意思是将一段混凝土塔柱的模板分为2到3节,每节高度为1到3m,在浇筑完混凝土后,上面一节模板保留不动。
什么是
高支模
作业?
答:
高支模
是指支模高度大于或等于8m 时的支模作业。住建部的建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定:1、危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;或搭设跨度10m及以上;或施工总荷载10kN/m²及以上;或集中线荷载15kN/m及以上;或高度大于支撑...
建筑幕墙设计方案是否需要进行
专家论证
答:
高度超过50m以上的幕墙需要有
专家论证
,找5-6个专家开个论证会就可以了!论证会一般邀请本市专家库里面的专家,请他们到现场项目部,每个人塞个800~1000 这些人一般都是各大设计院的院长或者是本行业的高级工程师 另外现行的规范只针对高度在150m以内的幕墙有用,超过150m以上的幕墙,就需要规范参编单位...
在模板工程中层高不高于几米必须用
高支模
儿?
答:
高支模专家论证
是依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号来进行的。其中规定,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,也就是需要专家论证的模板的规定是,(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
...的分部分项工程专项方案应当由谁
组织
召开
专家论证
会;那些人员应当参 ...
答:
施工单位分管安全的负责人,技术负责人,项目负责人,项目技术负责人,专项方案编制人员,项目专职安全生产管理人员,勘察、设计单位的项目技术负责人。2、危险性较大的分部分项工程专项方案应当由承包方
组织
、邀请专家,召开
专家论证
会,应到相关专业专家组库随机抽取,一般情况下应不少于5人。
未经过
专家论证
的
高支模
,监理专业工程师应
怎样
签意见?
答:
如果未达到必须
论证
条件,可以签:所报
高支模
施工方案编、审、报程序正确,方案内容符合相关强制性标准和规范规定,能保证本工程施工的安全生产、质量要求及进度要求,通知按此方案
组织
施工。
专家论证
工作联系单
怎么
写
答:
如
高支模
方案 1、立杆的间距太大了,应该减小到500mm的间距双向中。2、立杆上端需要加抗滑扣件。3、水平拉杆二道不够,需要增加一道保险点。层高7米。4、高截面的框架梁250*2000mm,需要单独考虑支撑架子的。以上意见需要施工单位及时整改。
梁高9米属于
高支模
,现在在低于8米的位置再加一道梁,那么还属于高支模...
答:
梁高9米属于
高支模
,现在在低于8米的位置再加一道梁,那么还属于高支模么?问题补充:新加的梁梁顶标高7米,那么还属于高支模么?还需要专项方案以及
专家论证
么?答:怎么回答您?1、撇开前面梁高9米属于高支模。梁高7米也属于高支模。2、但您是,“新加的梁梁顶标高7米”。问题是新加。新加,按理来...
高度1.6米框架梁需要
专家论证
吗?
答:
你是指这框架梁的支模需要专家认证吗?
高支模
、大跨度等危险性较大的支撑方法需要
专家论证
,从你的框架梁高度1.6m,跨度应该不小,需要专家论证。
房建中多少米属于
高支模
?
答:
房建中三米以上属于
高支模
棣栭〉