33问答网
所有问题
建筑幕墙设计方案是否需要进行专家论证
有规范规定没有
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-09
高度超过50m以上的幕墙需要有专家论证,找5-6个专家开个论证会就可以了!
论证会一般邀请本市专家库里面的专家,请他们到现场
项目部
,每个人塞个800~1000
这些人一般都是各大设计院的院长或者是本行业的高级工程师
另外现行的规范只针对高度在150m以内的幕墙有用,超过150m以上的幕墙,就需要规范参编单位的人进行专家论证了!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/45W4BWWd0.html
其他回答
第1个回答 2020-06-05
回答的基本都不对。31号文和以前的文件规定是施工高度超过50米的幕墙安装工程,注意是施工高度,也就是说,你这幕墙本身高度只有10米,但因为在建筑物离地50米以上,就需要论证施工时的安全性,是施工安全性,如人员坠落,物体打击,触电伤害,火灾等等,不是论证幕墙结构设计的安全性。如果幕墙高度有40米,面积也很大,几千甚至上万平方,但离地高度在50米以内,按照文件要求也是不需要论证的。对于设计论证,取决于建设单位的要求,以及国家有关设计文件要求,如同超限高层建筑全部都需要进行设计方案等论证,因为此高度的设计超过现行钢筋砼结构设计规范限值了。
第2个回答 2012-03-19
不要!专家认证的方案有三个:深基坑、地下暗挖、高支模!
第3个回答 2014-05-04
要看幕墙的面积及高度而定,高度超过50米,面积大于6000平方米的就要专家论证了
第4个回答 2012-03-22
没有绝对答案。应该看幕墙规模,本身及环境复杂程度而定。
1
2
下一页
相似回答
幕墙
工程
专家论证
如何
进行
答:
专家论证需要:1、图纸论证;2、专项施工方案论证;3、现场实施论证
。申请从专家库抽取专家组成员不少于5人,同施工单位技术负责人、监理单位总监进行施工安全论证,各参加论证人员给出论证意见及结论并签字后,报质量安全监督站备案。
幕墙
工程
专家论证
如何
进行
?
答:
(一)建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查
。(二)安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,施工企业应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签字后,方可实施。(三)专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件,在实施...
施工高度50m及以上的
建筑幕墙
安装工程
需要专家论证
答:
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条规定:对于超过一定规模的危大工程,
施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证
。施工高度超过50m及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。