求这个时间继电器自动控制Y-Δ降压启动线路图的工作原理,请详述,越规范越好,有图
图的地址http://1813.img.pp.sohu.com.cn/images/2008/8/28/10/12/11cadbb54a0g214.jpg
http://w.886.cn/91KJ/142155772/142155772_4548.jpg两个都一样,可以放大,原图是1600x1200的
谢谢
时间继电器自动控制电动机Y-Δ降压启动线路图工作原理,电原理图见附图:
启动:
按下启动按钮SB2→KM1得电吸合→与SB2并联的常开辅助触头自锁→主回路上的KM1主触头闭合→同时时间继电器KT得电开始延时计时→电动机线圈Y形连接接触器KM2得电吸和→电动机M得电进入Y形连接降压运行状态→同时KM2常闭辅助触头切断Δ运行接触器KM3线圈回路,实现联锁→经过n秒后,KT通电延时触头动作→其通电延时动断点断开Y形运行接触器KM2线圈回路→KM2失电→电动机Y形连接被断开→同时KM2联锁常闭恢复闭合,为KM3得电做好准备→KT通电延时动合触点闭合→Δ运行接触器KM3得电吸合→其与KT动断触点并联的常开辅助触头闭合完成自锁→其常闭辅助触点断开KM2、KT线圈回路,完成联锁→同时主回路上主触头闭合→电动机进入Δ全压运行工作状态。
停止:
按下停止按钮SB1→控制回路失电→各个接触器失电→各个主辅触头复位→电动机主回路断开→电动机M失电停止运转。