11千瓦电机用多少平方的电缆线合适?

如题所述

正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。

具体算法:

1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。

2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。

3、穿管需要增大到4平方铜线。

4、应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-交流电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-25
11kw的电机,电流约在22A左右,一般使用4平方毫米的铜芯电缆,或者使用6平方毫米的铝芯电缆。详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
相似回答
大家正在搜