保护接零与保护接地的区别

如题所述

1、保护原理不同:保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用。

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。

2、适用范围不同:保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

3、线路结构不同:如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-07
1、原理不同
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
保护接零(protectiveconnecttoneutral)把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1f178a82b9014a90261e544da4773912b31bee1a"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1f178a82b9014a90261e544da4773912b31bee1a?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1f178a82b9014a90261e544da4773912b31bee1a"/>
2、线路结构不同:
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接
而保护接零要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。
3、适用范围不同:
家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。
保护接零适用于借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%8E%A5%E9%9B%B6/5427789"target="_blank"title="百度百科-保护接零">百度百科-保护接零
参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%8E%A5%E5%9C%B0/7784722?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-保护接地">百度百科-保护接地
    官方服务
      官方网站官方网站