你好,按照你提供的图一和图二来看,图二规划厂4.5.6号楼之间属于
消防通道,不允许以任何形式占用,更何况是设为停车位了。在你提供的图二也能出来,你们小区从入口到厂4.5.6号的整条消防通道的路边都有规划了停车位,已经不符合相关规定了,答案肯定是不可以规划为停车位。
按照
《建筑设计防火规范》标准,
消防车道的净高度和净宽度均不应小于4米,
转弯半径应符合有关要求,一般来说普通消防车的转弯半径大于或等于9米,登高车大于或等于12米。这也就是说,你提供的消防通道因为私改极有可能无法让高大约3.7米,长13米,宽2.5米的消防车靠近施救展开救援。
所以消防车道应符合下列要求;
1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2、转弯半径应满足消防车转弯的要求;
3、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
5、消防车道的坡度不宜大于8%。
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m×12m;对于
高层建筑,不宜小于 15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
对于你这种情况,我建议跟当地消防投诉小区内存在占用消防通道、私自把消防通道改成停车位的
违法行为。