钢筋试件取样的长度是多少,哪本规范有具体

如题所述

钢筋试件取样,根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014)规定。

一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm

二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm

三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm

其中注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求

d为钢筋直径(mm)

四、弯曲试件长度按下式计算:   

L=D+2.5d+150mm   

式中:

L—试件长度   

D—弯心直径(mm)   

d—钢筋直径(mm) 

切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。 

弯心直径D按下表规定确定

扩展资料:

钢筋闪光对焊接头取样规定 

a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。 

b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。  

c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。   

d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验。 

e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验。 

f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。 

参考资料:

住房城乡建设部——钢筋焊接接头试验方法标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-30

实际的做法是拉伸试件长度取500  弯曲试件长度取300

第2个回答  2018-04-30
钢筋进入建筑工地现场必须见证取样和送检,是建设部行文规定的;检测项(外观、单位长重量、拉伸、冷弯、最大拉力下伸长率)是GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》要求的;取样和送检试件根数及长度是检测站要求的,没有规范具体规定试件的长度!即使GB1499.1-2008(热轧光圆)及GB1499.2-2007(热轧带肋)有规定,那不是针对钢筋进入建筑工地现场的。行业内的通行做法是随机见证取样和送检每种试件5根,长度500~1000mm。本回答被网友采纳