2只电压互感器通常vv接法

同上,现在2只电压互感器2绕组,100v(a1,b1并a1接地,b1)vv接法。第二组绕组220v(a2,b2接地。a2,b2接地。)会有什么后果?

一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;

标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,组成AX-AX 接线;
但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“XA-XA”,低压也要接成“xa-xa”;

虽然“XAXA”、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。追问

一次测AB-AB.二次侧,100v,ab-ab(100v接法b-a接地)。220v,ab-ab(b接地-b接地)

一次测AB-AB.二次侧,100v,ab-ab(100v接法b-a接地)。220v,ab-ab(b接地-b接地)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考