380V的电源给三根220V加热管星形接法,零线电流和零线截面积如何计算?

如果要接零线的话,零线电流和导线截面积该怎么计算选择呢?选择和相线截面积同规格的可以吗?

如果是三根相同的加热管做星形连接,这是三相平衡负荷,公共端的电位为零,接零后的电流为零。所以可以不用零线。
但是,实际加热管可能存在不完全相同的情况(制造质量),其次为防止加热管使用中损坏导致零点带电,所以建议使1/2左右火线面积做零线,如果不在乎省钱也可以与火线相同面积的导线。
因为当有加热管损坏,零线流过电流与火线相同。追问

再追问一下,三路6千瓦的(每组是三个2KW的并联成的)额定220V,三项星形接法,用三路温控仪和固态继电器,分别控制三路加热管的通断,以求达到恒定温度。同时工作时,电流为零,零线无电流;受温度影响必然存在三路不同时工作的情况,如果单路工作,或两路工作时,三相功率不平衡,产生的电流从相线相同面积的零线通过,这样安全吗?谢谢。

追答

一般不采取三相分开工作来调节功率。温度控制一般釆用两种方式,1调相,2脉冲。这两种方式三相工作是平衡的。
星形接法,不衡时的最大电流就是相电流,所以没有不安的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-11

你好:

1、请根据【每相】电加热管的【额定电流】为准,选择大于、等于额定电流的导线【标称电流值】即可。

2、三相平衡时,零线是【没有电流】的。如果某一相熔丝断路,零线的工作电流与另两相电流是【相等】的,建议选择和相线相同的导线截面积。

3、另外,当两相熔丝熔断,仅仅为单相运行时,工作电流也是与相线电流【相等】的,选择与相线相同的截面积,【没毛病】。

来自:求助得到的回答
第1个回答  2021-03-11
完全可以同相线敷线同截面,但也可以以低规标准取三分之一截面计算,但不可少于1. 5平方毫米的导线(机械强度低极限)。因平衡三相运行时的零线无电流流过的原因。
第2个回答  2021-03-10
如题如果是单一负荷,三根发热管功率相等额定电压220V星形接法,此时三相对称负荷,理论上零线电流等于零,可以不需要零线,运行中如有一相断路,其余二相两根相当于串联在380V线路上工作,因阻抗相等各根承担电压为380/2=190V,低于220V,没有危险,只是发热下降。
第3个回答  2021-03-11
380V的电源给三根220V加热管星形接法,(三相热管同功率)零线电注为零,零线就不用了。