再追问一下,三路6千瓦的(每组是三个2KW的并联成的)额定220V,三项星形接法,用三路温控仪和固态继电器,分别控制三路加热管的通断,以求达到恒定温度。同时工作时,电流为零,零线无电流;受温度影响必然存在三路不同时工作的情况,如果单路工作,或两路工作时,三相功率不平衡,产生的电流从相线相同面积的零线通过,这样安全吗?谢谢。
追答一般不采取三相分开工作来调节功率。温度控制一般釆用两种方式,1调相,2脉冲。这两种方式三相工作是平衡的。
星形接法,不衡时的最大电流就是相电流,所以没有不安的问题。
你好:
1、请根据【每相】电加热管的【额定电流】为准,选择大于、等于额定电流的导线【标称电流值】即可。
2、三相平衡时,零线是【没有电流】的。如果某一相熔丝断路,零线的工作电流与另两相电流是【相等】的,建议选择和相线相同的导线截面积。
3、另外,当两相熔丝熔断,仅仅为单相运行时,工作电流也是与相线电流【相等】的,选择与相线相同的截面积,【没毛病】。