33问答网
所有问题
外护套直流耐压试验时为什么线芯接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-11
检查电缆外护套对地绝缘状况。
外护套直流耐压试验时,耐压试验线芯接地主要是检查电缆外护套对地绝缘状况,若对地绝缘不良,出现多点接地,电缆在运行过程中将产生环流,导致严重过热,危害电缆的主绝缘,甚至会造成短路击穿事故。
直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/04hBRdhW5BcPRP5BBh.html
相似回答
10KV单
芯
电缆
外护套耐压试验
铜屏蔽是否
接地
?
答:
耐压试验,
就是要模仿真实使用情况,所以,屏蔽层必须接地
。否则就失去试验意义了。
鑫华福电力 | 六级 所有的
耐压测试
必须
接地
,不管是高压还是低压。这是...
答:
电力系统接地一般为中性点接地,中性点的接地电阻很小,因此中性点与地间的电位差接近于零。当相线碰壳或
接地时
,其他两相对地电压,在中性点绝缘的系统中将升高为相电压的根号下3倍,而在中性点接地的系统中则接近于相电压,因此中性点接地将有利于系统的稳定运行,防止系统振荡,且系统中的电气设备和线路只需按相电压来...
2021-09-10
答:
由于在做全绝缘变压器的交流
耐压试验时
,只考验了 变压器主绝缘的电气强度 ,而 纵绝缘没有承受电压 ,所以要做感应耐压试验 对半绝缘变压器主绝缘,因其 绕组首、末绝缘水平不同 ,不能采用一般的外施电压法试验其绝缘强度,只能用感应耐压法进行耐压试验。 为了要同时满足对 主绝缘和纵绝缘 试验的要求,通常借助于 辅...