建筑幕墙防火是否要求每层楼板外沿都设防火墙?

如题所述

是的。

1)对于不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于1.2m的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m.

2)为了阻止火灾时幕墙与楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,应该用防火封堵材料严密填实。

窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用防火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之间的空隙蔓延。

扩展资料

幕墙层间防火隔离层最外层多采用玻璃、铝合金或不锈钢等观赏性较高的材料,形成饰面,改变了框架结构建筑的艺术面貌。幕墙工程技术飞速发展,当前多以精心设计和高度工业化的型材体系为主。

由于幕墙框料及玻璃均可预制,大幅度降低了工地上复杂细致的操作工作量;新型轻质保温材料、优质密封材料和施工工艺的较快发展,促使非承重轻质外墙的设计和构造发生了根本性改变。然而,发生火灾时玻璃幕墙在火灾初期即会爆裂,导致火灾在建筑物内蔓延,垂直的玻璃幕墙和水平楼板、隔墙间的缝隙是火灾扩散的途径。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考