帮忙看一下这个高压柜图里都有什么元件,都有什么作用?

如题所述

KYN28A-12 开关柜是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压 3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。

01、KYN28A-12 开关柜的基本结构

KYN28A-12 开关柜由固定的柜体和可移开的真空断路器手车组成,固定的开关柜柜体分为四个小室:母线室、断路器室、电缆室和低压室。开关柜的基本柜型为进线柜和馈线柜。

除基本柜型外,还有其它派生方案,如母线分段柜、计量柜、PT 柜、所用变柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。

开关柜靠墙或面对面安装,可充分满足现场的具体要求。在母线分段系统中,必须有两台专用的开关柜,即带有断路器手车的母线联接柜和隔离柜(也可是 PT 柜或计量柜)。

KYN28-12 进/出线柜基本结构剖面图

隔室:

A 母线室、B 断路器室 C、电缆室 D、低压室。

主要零部件:

1 母线、2 绝缘子、3 静触头、4 触头盒、5 电流互感器、6 接地开关、7 电缆终端、8 避雷器、9 零序电流互感器、10 断路器手车、10.1 滑动把手、10.2 锁键(联到滑动把手)、11 控制和保护单元、12 穿墙套管。

主要附件:

13 丝杠机构操作孔、14 电缆夹、15.1 电缆密封圈、15.2 连接板、16 接地排、17 二次插头、17.1 联锁杆、18 压力释放板、19 起吊吊环、20 运输小车、20.1 锁杆、20.2 调节轮、20.3 导向杆。

02、KYN28A-12 开关柜的外壳和隔板

开关柜的外壳和隔板由优质钢板(包括 2mm 厚的敷铝锌板和 2mm 厚的镀锌板,门板选用 2mm 厚的冷轧钢板表面喷漆)制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。其坚固的结构和足够的强度能承受柜内元器件的重量、由操作引起的震动等。外壳为敷铝锌钢板.

三个高压室(母线室、断路器室和电缆室)的顶部都装有压力释放板,该压力释放装置由电流大小决定的,其中主母线电流 1000A 及以下的母线室泄压板选用平实板,主母线电流 1000A-2500A 母线室泄压板选用平网板,主母线 3150A 及以上的选用 M 形的网板,断路器室泄压板 1000A 及以下选用平实板,1000A-1250A 选用平网板,1600A 及以上(包括所用变柜和 PT 柜)选用 M 形网板,电缆室泄压板断路器手车 1000A 及以下选用平实板,1000A-2500A 包括所用变选用平网板,3150A 及以上选用 M 形网板。

压力释放板一端通过钢螺丝固定,另一端用塑料螺丝固定。当开关柜出现内部故障(产生电弧)时,高压隔室内气压升高,由于柜门紧闭并可靠密封,高压气体将冲开压力释放板释放出来。电缆室门和断路器室门是分开的,各自带有防爆玻璃制成的观察窗。相邻的开关柜由各自的隔板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。

低压室 D 装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室 B 和电缆室 C 隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室 A 和电缆室 C 内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。

母线室后封板、大弯板带活门的插头板形成了开关柜内部隔离,甚至当母线发生故障燃弧时,开关柜内部隔板也能保证接近断器室和电缆室内人员的安全。低压室(仪表室)通过仪表室隔板,与高压部分分隔开。且在端柜发生内部故障电弧时,对电弧具有机械和热防护能力。

低压室(继电器室)通过仪表室隔板,与高压部分分隔开。在一个开关柜排列的两端,终端盖板(端封板)不仅能保证开关设备表面的美观,而且在端柜发生内部故障电弧时,对电弧具有机械和热防护能力。

03、KYN28A-12 开关柜的小室

断路器室外形示意

断路器室:

断路器手车装在有导轨的断路器室 B 内,断路器可在运行、试验/隔离两个不同位置之间移动。当断路器手车从试验位置向工作位置移动时,通过断路器两侧装的活门导轨与固定柜体内装的活门装配中的上下滚轮联锁,使其上、下活门打开,当手车从运行位置向试验/隔离位置移动时,活门会复位自动盖住静触头。

手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置,手车上的 ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、分合闸状态指示器和储能/释放状况指示器。根据用户需求可在手车室门加紧急解锁装置,在紧急情况下通手动使断路器分闸。

手车室正视

断路器手车包括 VD4 或 VG1 断路器手车(或外形相同的手车),手车底盘车可实现断路器和柜体之间的机械连接,手车底盘被锁定在开关柜上,手车可通过丝杠采用手动进行移动。断路器框架由合金钢板拼装而成,上面装断路器和其他设备。具有弹簧触头系统的触臂装在断路器的极柱上,当手车插入到运行位置时起电气联接作用。

手车与开关柜之间的信号、保护和控制线,用一个控制线插头联接。手车刚插入开关柜就固定在试验/隔离位置,同时也可靠地联接到开关柜的接地系统。手车的所在位置,能通过观察窗或装在低压室面板上的手车电气位置指示器看到。

除真空断路器外,还有配真空接触器的 F-C 手车、隔离手车、接地手车、计量手车、带熔断器的电压互感器手车、带熔断器的隔离手车等。相同类型的手车可以互换。

断路器手车与活门联锁示意

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-05
叔叔们看不到你的图。