4平方铜线能承受多少千瓦?

如题所述

1、若是三相的额定电流在1.5A左右。

2、若是单相电机额定电流在4.5A左右。

要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。

具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-31
4平方铜线电流40安,单根明设看可带380伏、20千瓦。
或220伏单根明设可带8.5千瓦
第2个回答  2023-10-31
4平方铜线能承受多少千瓦?
查《电工手册》4平方铜线截流量是33A,在单相电220V电压时,可承受220V×33A=7260W 。
第3个回答  2023-11-03
你不说4平方线用在什么电压下,如果有人为你提供能带多少瓦的功率,那都是不负责的回答。
导线除了截面积大小外.还与走线方式(架空或者穿管)使用环境温度等条件有关,更重要的带什么负载。不同负载对线径也有一定要求。
提问需要提供以知条件,比如工作电压,走线方式,环境温度,所带负载类型,只有知道这些己知数据后,才能为你作出准确答案。
相似回答
大家正在搜