(1)、焊接质量控制
良好的熔接效果是指熔接完成后,连接头表面光亮,没有贯穿性气孔,经切开检验剖面也无所谓贯穿的气孔或瑕疵。而影响熔接效果最大的因素是湿气(或水气),包括熔模,熔接粉剂或被熔接物等所吸收或附着的水气。另一影响熔接效果的因素是熔模及被熔接物的清洁程度。针对以上两个因素采取如下措施:
①熔模、焊剂、连接体在使用前用烘干箱或喷灯予以加热驱除潮气。
②凡附着于熔接物表面的尘土、油脂、镀锌、氧化膜等熔接前必须完全去除,使其光亮后才可以进行熔接作业。
③熔模内遗留的矿渣也需及时完全清除,否则将使熔接接头表面不平滑或不光亮。每次熔接后趁熔模热时,利用自然性毛刷(不可用塑胶毛刷)及布轻挖轻拭除去。否则冷却时则愈硬,愈难清除。
④接地棒的口径小于熔模口径者,很容易使铜水泄漏不能保证熔接质量,此时利用铜带包扎接地棒的末端予以补救。
(2)、施工过程控制
接地电阻的测试单位选择有资质的单位进行。如前段电阻测量值经推算不能满足设计要求时,在余下部分接地网敷设中采取相应补救措施。阶段接地电阻测量数据及时反馈给设计单位,接地电阻的测试严格按照国家电力行业标准《接地装置工频特性参数测量原则》(DL475-2006)进行测量,以保证测量值的可靠性。