风机选型(风机选型手册)

如题所述


今天小编辑给各位分享风机选型的知识,其中也会对风机选型手册分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。
怎么选型风机?
1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。
2.考虑到管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了运行可靠,选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压,即
风量:L′=KLL
风压:H′=KHH
式中L′、H′--选择用的风量、风压;
L、H--通风除尘系统的计算风量、风压;
KL--风量附加系数,除尘系统KL=1.1~1.15;
KH--风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。
3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,最好处于最高效率点的右侧。
4.风机样本上给出的是风机在标准状态下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化。因此,选择风机时应把实际运行状态下的参数换算为标准状态下的参数,换算的关系如下:
Pa
kW
式中
Hb、Nb、ρb、pb、tb--风机在标准状态下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度,即风机样本上所列的数据;
H′、N′、ρ、p、t--风机在使用工况下的风压、功率、空气密度、气体压力和温度。
在亚通风机样本上,有的锅炉引风机的性能参数是按气体温度为200℃或240℃得出的,在换算时应将式、中的tb用200℃或240℃代入。
5.除非选择任何一台风机都不能满足要求,或在使用时要求风机的风压和风量有大幅度变动,否则应尽量避免把两台或数台风机并联或串联使用。因两台或数台风机联合工作时,每台风机所起的作用都要比其单独使用时差。
6.近年来由于我国对风机的结构不断改进,使风机的效率不断提高,噪声不断降低,一些新型风机正在逐步取代一些老风机。为了节约能源和减小噪声危害,在满足所需风量和风压的前提下,应尽可能选用效率高、噪声低的新型风机。
风机要如何选型?
1)在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,新产品的发展和推广情况等,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用雷茨风机。
2)根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和易燃气体的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
3)在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小:调节范围较大的一种雷茨风机,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
4)如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
5)选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75KW时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
6)对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。
7)在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,锐天机电建议应选择同型号、同性能的雷茨通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。
8)所选用的新风机应考虑充分利用原有设备、适合现场制作安装及安全运行等问题。
风机选型要注意哪些问题
风机选型的五要素:1、风量、风压;
2、使用工况;
3、排送气体成分;
4、安装位置、安装形式;
5、配件、噪音等其他要求。
1.主要控制参数为风量、全压、效率、比声压级、转速及电机功率等。离心风机分为高压P3000Pa,中压1000≤P≤3000Pa,低压P1000Pa三个压力等级。选用时应根据被输送气体的物理、化学性质,以及用途不同,选择不同型式的离心风机。
2.
注意管网阻力特性与离心风机特性的匹配关系。为使离心风机能稳定运行,应使离心风机在其高效率点附近工作,离心风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧。离心风机选用设计工况效率,不应低于风机高效率的90%。
3.
应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及离心风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15
的安全系数。但也不宜采用过大的安全系数,以防止离心风机长期处在低效率区运行。
4.
应认真加以比较,优先选择效率较高,机器尺寸较小、重量轻、调节范围较大的产品;不仅要考虑一次性投资问题,更重要的是要考虑长期的经济运行效果。
风机如何选型?
对于的型号,外国对于风机没有统一的规定,比如对宽叶强后向的离心通风机,称之为勃弗罗型;还有对叶片数量多的前向离心通风机,称之为西罗柯型,有的是以通风机所产生的流量和压力来命名。没有统一的规定。对于用户来说,在选择风机型号时很麻烦。我国的风机行业是怎么个状况呢?
我国的站在用户的角度考虑问题,已经对风机行业型号做了规定。根据JB1418-74离心式和回转式通用风机、鼓风机、压缩机产品名称编制了规则。我国是怎么编制的呢?从风机的哪些参数去考虑呢?
我国风机的型号的编制主要是从名称、机号、型号、旋转方向、传动方式和出风口设置等六部分内容考虑。
我们在购买时要向厂家询问风机的参数:转速、风量、全压、静压轴功率等因素,用下面的公式去算:你选的工况点风量≥你所计算的风量×1.1;你要选的工况点压力≥你所计算的管道沿程摩擦总阻力×1.1,这样就能满足系统的运行要求。
然后还要考虑运行成本,最后就可以选择适合你的风机型号,如果还不能确定,可以咨询我们的销售人员和技术人员。他们会给你提建议的。
风机的选型原则有哪些
风机的选型的五大原则
1.计算管网阻力,管网阻力包括局部阻力及沿程阻力。
A.局部阻力包括:变径管、弯头、进风口、出风口等阻力
B.沿程阻力:直管的各段阻力×1.2
2.根据管网阻力,加上设备阻力,再加15%的安全系数即为风机的全压。
注:风机风量=设备处理风量
3.根据风机的全压、风量,考虑风机的比噪声级,在同参数条件下,选择比噪声级低的风机可以大大减少噪声。
4.在选择风机时,设备有三相四线制和单相二线制两种不同电源制式的型号,用户根据实际情况选型。以三相四线制为最佳选择,如用户无三相四线制电源,则在风机选型时请注意说明。
5.单台处理风量≥8000m3/h,必需选用三相四线制风机。
如何正确的选择风机型号?
风机选择风机的主要类型是轴流式风机、离心风机和气柜,餐饮业一般是离心式风机的选择,而在工业中,由于处理风量较大,所以需要使用稍微大一点的气柜。一般来说,只要风机的使用没有操作问题,并且使用所需的油烟净化器来处理风量,就没有必要重新选择新的风机。
2.选择匹配的风机风量
通风机的处理风量应与油烟净化器的风量相若,而油烟净化器的处理风量应视乎工程场地的情况而定。"通风机的处理风量一般不能超过净化器处理风量的5%。如果风机的风量过大,油烟净化器的最大处理风量就会影响净化器的净化效果,导致厨房油烟在通过净化器时没有得到充分的净化,它会被抽到外面排放,导致净化效果不明显,没有达到预期的净化效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考