板式橡胶支座抗压弹性试验步骤:
(1) 安放支座,对准中心,缓缓加载至压应力为1.0MPa且稳压后,核对承载板四角对称安置的4只位移传感器,确认无误后,开始预压。
(2) 预压。将压应力以0.03~0.04MPa/s的速率连续地增至平均压应力10Ma,持荷2min,然后以连续均匀的速度将压应力卸至1.0MPa,持荷5min,记录初始值,绘制应力-应变图,预压3次。
(3) 正式加载。每一加载循环自1.0MPa开始,将压应力以0.03~0.04MPa/s的速率均匀加载至4MPa,持荷2min后,采集支座变形值,然后以同样的速率每2MPa为一级逐级加载,每级持荷2min后,采集支座变形数据直至平均压应力δ为止,绘制的应力-应变图应成线性关系。然后以连续均匀的速度卸载至压应力为1.0MPa。10min后进行下一加载循环。加载过程应连续进行3次。
(4) 以承载板四角所测得变化值的平均值,作为各级荷载下试样的累计竖向压缩变形△e,按试样橡胶层的总厚度te,求出在各级试验荷载作用下,试样的累计压缩应变ei=△ei/te。
(5) 结果计算并评定。