第1个回答 2020-03-22
采用电容补偿的企业是不能省电也不耗电的,只是提高了功率因数,不致被罚款甚致得到奖励,月平均功率因数高于考核标准就有奖励。每高于标准0.01,将从电费总额奖0.15%,以奖励0.75%封顶。
以55KW电动机为例,补偿前功率因数0.75(未满载),假设此时有功功率约40KW计算,要求补偿后为0.95,求电容补偿量:
功率因数0.75时的视在功率:
S1=P/cosφ=40/0.75≈53(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(53×53-40×40)≈35(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=40/0.95≈42(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(42×42-40×40)≈13(千乏)
电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=35-13=22(千乏)