为什么有的图纸在约束边缘构件中不标注lc尺寸?

如题所述

当构件翼缘长度能够满足要求就不另外标注
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-01
这个问题图集16G101-1P15页3.2.3中有规定。3.2.3在剪力墙柱表中表达的内容,规定如下:
1.注写墙柱编号(见表3.2.2-1),绘制该墙柱的截面配
筋图,标注墙柱几何尺寸。
(1)约束边缘构件(见图3.2.2-1)需注明阴影部分尺寸。
注:剪力墙平面布置图中应注明约束边缘构件沿墙肢长度lc(约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注)。
(2)构造构件(见图3.2.2-2)需注明阴影部分尺寸。
(3)扶壁硅及非边缘暗柱需标注几何尺寸。
2.写各段牺的起止标高,自墙柱根部往上以变截面
位置或截可关变包配筋改变处为界分段注写。墙柱根部标高一般指基础顶面标高(部分框支剪力墙结构则为框支梁顶面标高)。
3.注写各段墙柱的纵向钢筋和箍筋,注写值应与在表中绘制的截面配筋图对应一致。纵向钢筋注总配筋值;墙柱箍筋的注写方式与柱箍筋相同。
施工中翻样时应注意该位置的箍筋长度即满足2bf又满足暗柱以外墙体钢筋排列后,保证箍筋角部有墙体立筋。
注意第一根墙体钢筋应距暗柱50本回答被网友采纳