100千瓦用多大电缆380v

如题所述

计算公式:

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=100kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=178A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2

所以需要25平方的电缆。

扩展资料

电缆接头衔接一直是电力行业的老大难问题,在电缆衔接材料使用中,中间接头和终端接头都是采用传统工艺,经常出现接头机械性能差、密封不良、易受潮、易发热和故障率高等问题,给客户安全稳定用电带来隐患,甚至带来不可估量的损失。

FMJ免维护接头是亨通集团近来投放市场的一项新技术,吴江区供电公司通过与亨通集团合作,在电缆头制作中首次使用这项新技术和新材料。

据悉,该新技术是通过银纤焊接和交联实现电缆中间接头与电缆本体结构一致,根除电缆附件与电缆绝缘之间装配所产生活动界面的根本性问题,打破了传统高压电缆连接的设计理念,融入高压交联电缆生产工艺控制实践经验,科学恢复电缆本体结构为电缆系统。

该技术的运用,提供了更高的安全可靠性和电气稳定性,具备了寿命长、安全可靠的实际意义。

参考资料来源:百度百科-电缆线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26

三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:

三相380V,100KW的电流

Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A

对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:

截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以选用。

什么是千瓦:

千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-10-27
100/0.38/1.732=151A;
如果长期工作,建议使用截面50平方毫米的铝电缆或35平方毫米的铜电缆;本回答被网友采纳
第3个回答  2017-10-27
32平方铝电缆果国标16平方铜缆。