配电房两台同型号变压器分列运行,两段之间联络断路器怎么没有储能?想把变压器改为并列运行,合闸不成?

配电房两台同型号变压器分列运行,两段之间联络断路器怎么没有储能?想把变压器改为并列运行,合闸不成?是保护性的不能合闸么,还是断路器有问题了。两台同型号变压器,变比一样,短路阻抗比也差不多,联结组标号相同,核过相,应该可以并列运行呀?

这涉及到两个变压器主开关与两台变压器之间的联络开关与之间的关系,它们之间设计有要求且在低压配电柜厂家产生时已经形成了机械+电气联锁,其目的就是为了防止并联运行。在上述机械电气联锁未解除之前,三个开关是不可能同时合上的。但这应不影响联络开关的储能功能。

从上理论上讲,两台同型号变压器,变比一样,短路阻抗比也差不多,联结组标号相同,核过相,是可以并列运行的。但供电局一般不允许这样做。这可能与并联后短路电流增大了许多等继电保护的功能或要求有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-06
应该可以。但是程序要合乎规定。追答

分段断路器合不上,可能是其本身或者控制电路的故障。

第2个回答  2016-03-07
合不上吗?追问

合闸按纽按下去没反应!

第3个回答  2016-03-06
可以并运追问

为何合不上闸?

追答

再细心核对一下