关于平房现浇屋顶混凝土厚度和钢筋数量

农村盖平房打现浇屋顶,14米长,7米宽,四间,正常承载,四周砖墙无混凝土立柱,混凝土强度等级需要多少?C15还是C20。需要打多厚?需要钢筋直径是多少?间距多大?如何排布?

按你说的情况,每间的宽度大约是3米多,如果每间都用承重墙隔开的话,那么每间的跨度就是3米多,象这样的自建房,一般混凝土要打12厘米厚,标号至少C25,因为农村的混凝土计量和搅拌都不是太规范,你按C25做,很可能实际是达不到的,如果你购买商品混凝土,C20肯定没问题,再说钢筋,不知道你的平顶上还盖房不盖,这样的楼房钢筋一般是沿屋子的长方向(14米的方向)配10mm的一级钢或者8mm的三级钢,间距12厘米,沿屋子和短方向配的钢筋直径和长方向一样,间距15-18厘米就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-16
我是一间4米宽7米长现浇平顶基础砖砌要多宽
第2个回答  2015-10-29
屋顶楼板总厚度一般为60-80mm
  钢筋混凝土现浇楼板:当承重墙的间距不大时,如住宅的厨房间、厕所间,钢筋混凝土楼板可直接搁置在墙上,不设梁和柱,板的跨度一般为2-3米,板厚度约为70-80mm。
  钢筋混凝土肋型楼板:也称梁板式楼板,是现浇式楼板中最常见的一种形式。它由主板、次梁和主梁组成。主梁可以由柱和墙来支撑。所有的板、肋、主梁和柱都是在支模以后,整体现浇而成。其一般跨度为1.7-2.5m,厚度为60-80 mm。
  无梁楼板,其为等厚的平板直接支撑在带有柱帽的柱上,不设主梁和次梁。它的构造有利于采光和通风,便于安装管道和布置电线,在同样的净空条件下,可减小建筑物的高度。其缺点是刚度小,不利于承受大的集中荷载。

  板式楼板,是将楼板现浇成一块平板(不设置梁),并直接支承在墙上的楼板。它是最简单的一种形式,适用于平面尺寸较小的房间(如混合结构住宅中的厨房和卫生间)以及公共建筑的走廊。板式楼板按周边支承情况及板平面长短边边长的比值,分为单向板、双向板、悬挑板等。