怎么用兆欧表测量变压器高低绕组的对地绝缘

如题所述

变压器在检修过程中,对变压器绝缘测试是非常有必要的。而绝缘使用摇表(也就是兆欧表),是常用的仪表。
那么知晓摇表来测试高低压侧的绝缘是必须的。摇表使用的方法如下:
1.将摇表打开到2500v
2.用一根线接到变压器缸沿螺丝上。
3.旋懂旋钮,之后会看到摇表充电,之后会达到无穷大∞。之后再将另一表笔搭到缸沿螺丝,此时为0。
4.以上是判断表是好的。之后再分别搭接到高压侧,低压侧。此时测出来的绝缘就是变压器高低压侧的绕组绝缘值。
5.如果要是1min那么就是吸收比。
希望以上可以帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-29
1,办理有关工作票并得到批准,测试人员劳保护品穿戴整齐;
2,变压器停电后充分放电,拆除高低压测外引线;
3,兆欧表开路及短路测试完好;
4,用细铜丝分别短接高、低压侧三相出线柱,瓷瓶;
5,根据变压器电压等级选择相应的兆欧表,测高压绝缘试验时,测量高压对低压+地(变压器外壳)绝缘,兆欧表L接高压引出线,E接低压引出线及外壳,G接瓷瓶。测量低压绕组绝缘,测量低压对高压及外壳。
6,测量过程中,遵循 先摇动兆欧表再搭接测试线,先拆除测试线再停止摇动兆欧表。待兆欧表摇动速度均匀,指针读数稳定时,记录读数;
7,每次测量完毕,都要对变压器充分放电。