自喷系统的规范还是:GB50084-2001(2005版)《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
你的理解刚好相反,梁宽>1.2米时,下方须增设喷头!
喷头设置的核心要求是:喷水无死角,且能达到灭火流量。因不能试验灭火,故只能加以具体而繁复的规定来达到这个要求,理论计算并扩展了一定的余量。
附规范具体条文:
其中50084的“7.2.3当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
追问我们这里是地下室,还有机械车位,在机械车位上方有一排喷淋管在梁的下面,可不可以做下喷?
追答你看图,理解文字。管道也可能安装位置并不正确。
图纸上位子是在梁的下面,是做上喷还是下喷