电工问题:图中最后说的IT系统,是什么系统?

如题所述

IT系统的电源时不接地的 或者 经过高阻抗接地 比如 三相电动机 接入三相火线后 电动机外壳可导电部分直接接地 电源与接地点形成了 0.5MΩ乃至无穷大阻止  

TT系统的电网电源中其中一点不经过阻抗直接接地,负载设备导电的外壳也是直接接地,电网系统某点接地 和 负载设备保护性接地 二者接地在电气系统中不相关联的。

TN系统分为①TN-C系统 ②TN-S系统 ③TN-C-S系统

TN-C系统  :在电网系统中:其零线(N)和 地线(PE)合一的即是零线也是地线

TN-S系统   :在电网系统中:其零线(N)和 地线(PE)是分开的 

TN-C-S系统:在全电网系统中:仅在电源负载设备的进线(电)点是 合一 的  电源进线点后就分为两根线。

注:以上图片皆为转载非原创,仅供学习参考使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-15
T-T系统,其配电系统部分有一个直接接地点,一般是变压器中性点。其电气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,与电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电。
第2个回答  2015-02-15
IEC术语 国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。 第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接(拉丁文:terra) I 没有与地相接的点(隔离:isolation),除非是通过一个高阻抗。 第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。
IT系统供电设备(发电机或变压器)不接地,用电设备接地。
参考文献:http://baike.baidu.com/link?url=P20fI1Nx81NpA5BDd8P213UEls8Llp_Hl3p8b0No2uv3svr9LyRTcu1uLmIFd4Gm8UKQMGwcFEX_ejw2QefjZa本回答被网友采纳