前段时间听说有个建筑工地工人站在飘窗上,飘窗板倒塌了,好像飘窗板钢筋位置不对,请问飘窗板钢筋和混凝

前段时间听说有个建筑工地工人站在飘窗上,飘窗板倒塌了,好像飘窗板钢筋位置不对,请问飘窗板钢筋和混凝土受力情况,谢谢

通过是按悬臂板来考虑配筋的。上面受拉,而下面受压。钢筋是上部的大,而下部的小。
但当板挑出比较大的时候,会有二种情况发生的,即一种是上面受拉下面受压的;还有一种是上面受压而上面受拉(风的原因比较大)。(钢筋可能是上部大下部小,也有可能不是这样的)
施工按图施工即可。
设计要考虑施工人员可能站上去这个情况,风吹的情况等全部有可能出现的情况都要一一考虑到。
如此,明白没有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-21
钢筋工论坛提示您:

1、飘窗为悬挑构件,面筋受压,底筋受拉。
2、飘窗主要靠面筋吃力,底筋无所畏。‘
3、请保证面筋必须有弯钩且立起来(保挂上部一个保护层的厚度)
4、面筋太小或没立起来,很可以倒塌,施工时请注意
第2个回答  2014-02-21
上面受力筋位移