具体问题具体分析。
第一种情况如果是二级钢或者三级钢:
①如果是单面焊接就是10倍直径,那么就是160mm进行搭接焊。
②如果是双面焊接就是5倍直径,那么就是80mm进行搭接焊接。
在03G101里面 还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度
修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6,而且在任何情况下搭接长度不小于300mm,而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算。
不同直径钢筋搭接连接时接头所需要传递的力取决于较小直径钢筋的承载力。因此,应按较细钢筋的直径计算搭接长度。
搭接区段箍筋制约搭接钢筋因传力而引起的分离趋势,因此按偏于安全的原则,取箍筋直径为不小于较粗直径钢筋的d/4,而箍筋间距则相反,按偏于安全的原则应取较小值,按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)。
一级是光圆钢筋,二三级为螺纹(带肋)钢筋。名称上 一级为HPB235,二级为HRB335,三级为HRB400或RRB400。现场区分的话,钢筋表面上标有数字,直径前面标有2的为一级钢,标有3的为二级刚,标有4的为三级钢。注:符号带E为抗震钢筋。
参考资料来源:百度百科-钢筋搭接
c30一级抗震接头50%
三级钢
追答1.4*40*16=896mm
取900即可
12和14的呢?
追答1.4*40*12=672mm
1.4*40*14=784mm