一、消防警铃安装高度与间距
1.消防警铃安装高度为下口离地坪2.2米
2.两个警铃之间不大于25米
3.最后一个警铃距墙不大于12.5米
二、消防警报
1.消防警报警铃的按键必须安装在每一层的车间内并且清楚标示出来。
2.每个警报装置必须一一串联,以确保按下任何一个按钮,所有警铃都会报警。警铃按钮被按击一次后,警铃必须能连续不断地发出警报信号。
3.警报的声音必须确保全厂所有范围内都能听到。
4.消防警报系统必须定期测试检查。
5.在噪声大的车间内,应该安装旋转式的指示灯以确保工人在佩戴听力防护用品时能得知警报信号。
6.警报系统即使在停电的时候也应该能正常运作。
7.消防警铃的辐射范围是30M,如过半径超过30M则需要加装!按钮的安装高度不能超过1.5M,按钮的上方需要做好标识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-12-08
规范原文“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m”,所以两个按钮之间的间距不得大于60M