一层室内地面回填土地坪,需要细石混凝土配Φ6@150单层双向钢筋,要求四周植筋,怎么植筋?

植筋外露多长,与板钢筋搭接多长,相邻搭接位置是否要错开?能详细点最好

你好,你的问题回复如下!
1.首先这种做法一般用于仓巨地面或者是车库地面!
2.最好的方法是结构施工时候甩茬,预留钢筋!
3.现在既然要求植筋,您就沿着内墙地坪标高,植入Ψ6钢筋,植入深度15d且不小于10cm,外露长度统一20cm!
4.搭接选择焊接比较方便,单边焊10d双边焊15d,这个要求比结构钢筋要求宽松,毕竟不涉及结构安全,自己掌握好分寸,打理好与甲方的关系就好!
答题不易请采纳谢谢!追问

就是几个六十多平方的商业地面,现在需要回填土和碎石,然后铺混凝土配筋,如果不植筋影响大不大,或者植筋间距大点?因为图纸做法也没有具体说明植筋,只是甲方要求植筋,怕下沉

追答

和我们这里一样,我这里是地下三车库,原则上是植筋,实际我们就放了单层钢筋网片,也没植筋处理

主要你要和监理或者发包人处理好关系,这个不会下沉的

追问

感谢大神,

追答

客气啦