33问答网
所有问题
5*10的铜芯电缆 负载是多少千瓦 上限和下限
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-15
24千瓦。根据以下计算分析,10平方铜芯电线可以用380V24千瓦负载工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
49*1.5=73A
可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
根据计算的73A,按照某电线厂家的允许安全载流量表应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0BWRRcRdhW0cddh5Wc.html
其他回答
第1个回答 2019-01-15
根据电缆长度不同载流量也有不同,电缆敷设方式,敷设环境都要考虑,电气负荷的同时率也要考虑。
5-10mm的铜线承受50A的额定电流,按照每个千瓦2A电流计算,能负载25KW的额定功率。
但这是在额定时的持续工作电流.启动电流是额定的6-8倍。
在确保安全的前提下必须要有余量,选用负荷时应选20KW以下的功率。
第2个回答 2019-01-15
经查电线电流对照表,1.5平方的铜线明线敷设安全载流约23A。
三相电的功率因数以0.85计算,
则该线能承受的最大功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×23×0.85=12.8kW。
三相电中的电功率的计算公式:
1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】
单相电可承受的功率计算:
电流×电压=功率
23A×220V=5Kw。
单相供电时,理论最大能承受5KW的功率。
相似回答
5*10的铜芯电缆
负载是多少千瓦
上限和下限
?
答:
5*10的铜芯电缆,
负载应该控制在28千瓦以内比较稳妥
。可以参照下图表:
5*10电缆
可以承受
多少千瓦
答:
2、以5*10电缆为例,它的截面积为5平方毫米(mm²)。根据一般情况下的经验,
5平方毫米的电缆可以承受约1.5千瓦的负载
。这个数值是根据电缆的一般规格和标准来确定的,但具体的承载能力还需要考虑其他因素。3、电缆的材质对其承载能力有影响。不同材质的电缆具有不同的导电性能和耐热性能,因此承载...
10
平方
电缆线
能承受
多少千瓦
?
答:
5*10平方的线缆,
能承载26千瓦的功率.由三相电机公式得
:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*50=26千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,5*10mm²的铜线能承受50A的额定电流。电流50A在功率为26千瓦的正常范围之内。
大家正在搜
300的铜芯电缆可以负载多少千瓦
90铜芯电缆载多少千瓦
95铜芯电缆380能带多千瓦
4芯10平方电缆负载多少
95铜芯电缆能带多少电流
503相铜芯电缆负载
95铜芯电缆可以用多大电流
铜芯电缆负载计算方法
185铜芯电缆最大负荷
相关问题
5*10平方的线缆,能承载多少千瓦的功率
工地用电,已知三相电380v 使用5*10铜芯电缆310米长...
金龙羽YJV10平方(5*10)铜芯电缆最大的负载?
5芯的35电缆能负载多少千瓦
10平方铜芯电线可以负载的功率是多大?
10平方电缆能用多少千瓦?380v