24千瓦。根据以下计算分析,10平方铜芯电线可以用380V24千瓦负载工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
49*1.5=73A
可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
根据计算的73A,按照某电线厂家的允许安全载流量表应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-15
根据电缆长度不同载流量也有不同,电缆敷设方式,敷设环境都要考虑,电气负荷的同时率也要考虑。
5-10mm的铜线承受50A的额定电流,按照每个千瓦2A电流计算,能负载25KW的额定功率。
  但这是在额定时的持续工作电流.启动电流是额定的6-8倍。
  在确保安全的前提下必须要有余量,选用负荷时应选20KW以下的功率。
第2个回答  2019-01-15
经查电线电流对照表,1.5平方的铜线明线敷设安全载流约23A。
  三相电的功率因数以0.85计算,
  则该线能承受的最大功率为:
  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×23×0.85=12.8kW。
三相电中的电功率的计算公式:
  1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】

单相电可承受的功率计算:

电流×电压=功率
23A×220V=5Kw。