请问居住建筑照明标准值是多少?

如题所述

中华人民共和国国家标准【建筑照明设计标准】GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居 住、公共和工业建筑的一般照度标准值。

房间(场所)    参考平面及其高度 照度标准

值(lx)
居住建筑起居室(一般活动)  0.75m水平面    100
居住建筑起居室(书写阅读)  0.75m水平面    300宜用混合照明
居住建筑餐厅 0.75m餐桌面  150
图书馆一般阅览室   0.75m水平面    300
办公建筑普通办公室  0.75m水平面    300
一般超市营业厅   0.75m水平面    300
医院候诊室、挂号厅     0.75m水平面    200
学校教室 课桌面 300
学校教室黑板 黑板面 500
公用场所普通走廊、流动区域 地面 50
公用场所自动扶梯 地面 150
工业建筑机械加工粗加工 0.75m水平面    200
工业建筑机械加工一般加工公差≥0.1mm 0.75m水平面    300应另加局部照明
工业建筑机械加工精密加工公差<0.1mm 0.75m水平面    500应另加局部照明
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。
1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时;
2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
4 视觉作业对操作安全有重要影响时;
5 识别对象亮度对比小于0.3时;
6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;
7 视觉能力低于正常能力时;
8 建筑等级和功能要求高时。
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。
在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%—+10%的偏差
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考