首先,我不知道你所指的地方是什么场所,不同的场所安装的东西是不一样的,联动过程也就不一样了。比如有的场所安装了消防广播,就不会安装声光报警器,我把消防报警系统联动时所有应该动作的东西给你阐述一遍:1).诱发联动:一般是模拟火灾报警信号,具体做法是触发烟感、温感、手动报警按钮报警,之前应当把报警主机打成自动档。2).主机确认火灾后,发出联动信号,主要执行设备如下: 1.消防广播主机接通到消防状态,并应当启动报警本层和上、下2层的消防广播。如果是声光报警器,则启动声光报警器,联动关系和消防广播一样; 2.防火卷帘(如果有安装)应当启动; 3.常开防火门应当关闭; 4.空调电源(如果有安装管道式空调,如中央空调)应当切断,空调管道上的电动防火阀应当关闭; 5.防烟风机(如果设在楼梯间或者前室则为正压送风机,如果是地下室则为补风机)、排烟风机应当启动; 6.和5相对,相关送风口(楼梯间和前室为正压风口)、排烟口应当启动,具体联动关系如下,如果在地下室或者大空间商场内,则启动本防火分区排烟口和补风口。如果在楼层上,楼梯间送风口应当全部开启,前室送分口则开启本层和上、下2层,排烟口则开启本层和上层。 7.和5、6有关,就是 任意一个排烟口开启应当启动相关排烟机,任意一个送风口开启应当启动相关送风机。 8.电梯应当迫降至底层(所有电梯),此外消防电梯应当在特殊操作以后能工作,并能在60s之内到达顶层。 9.强切,就是指本防火分区或者本楼层的非消防电源应当切断。 消防报警系统基本上是以上这些内容,应当注意的是,不是所有场所都安装有以上这些设备的,比如有的场所就安装了消防广播、防火卷帘、强切,那在联动的时候这些设备能按程序启动就可以了。 最后我要说的是,消防报警系统是一很复杂的系统,要用几百字说清楚有点难的(呵呵,我打了这么多字还是只说了最主要的),还有疑问你可以再问我。这种专业性的东西很少会有人回答得了的。想要对这一块有所了解,还是要学规范(GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB16806-2006《消防联动控制系统》、GB4717-2005《火灾报警控制器》),然后多多实践。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
1).诱发联动:一般是模拟火灾报警信号,具体做法是触发烟感、温感、手动报警按钮报警,之前应当把报警主机打成自动档。

2).主机确认火灾后,发出联动信号,主要执行设备如下:
1.消防广播主机接通到消防状态,并应当启动报警本层和上、下2层的消防广播。如果是声光报警器,则启动声光报警器,联动关系和消防广播一样;
2.防火卷帘(如果有安装)应当启动;
3.常开防火门应当关闭;
4.空调电源(如果有安装管道式空调,如中央空调)应当切断,空调管道上的电动防火阀应当关闭;
5.防烟风机(如果设在楼梯间或者前室则为正压送风机,如果是地下室则为补风机)、排烟风机应当启动;
6.和5相对,相关送风口(楼梯间和前室为正压风口)、排烟口应当启动,具体联动关系如下,如果在地下室或者大空间商场内,则启动本防火分区排烟口和补风口。第2个回答  2013-10-20
消防验收时,主要看你系统是否可以正常运行一般消防队验收人员到达现场后首先,会视察你们消防安装是否达到规范要求。室内装修采用的材料是否符合装修防火规范的要求。然后,他们会要求进行自动报警系统的联动测试。一般地,由他们现场取样几个测试点,比如,烟感,进行模拟测试,用烟枪或用香烟,把烟慢慢吐向烟感,看有否报警。然后,会按动消防报警按钮,声光报警是否正常运行等。以上测试完成后,消防队的人会到消防控制中心,取走自动报警系统的打印记录,以证明联动系统测试正常。
第3个回答  2013-10-20
主要有一点联动和两点联动
火灾报警后关闭通风空调设施,打开防排烟设施
火灾确认后非消防电源切断,所有电梯迫降,打开应急疏散广播等等采纳我 我的答案是对的